[OT] porucha plyn. kotle

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Prosinec 15 06:50:41 CET 2024


To asi funguje, plamen normalne hori i dlouho, jen malo. Kdyz zastavim 
plyn, pokusi se znova zapalit a pak spadne do chyby. Je asi jen otazka, 
co brani zvyseni vykonu, co si pamatuju, tak hned po zapaleni vykon 
vzdycky cykloval, tak 2x/sec, ted nic a jen stabilne hori.
Da se stahnout servisni prirucka SEVISNÍ příručka AVIO-ZEUS kW 1.10-2011 
<https://www.vipsgas.cz/User_Files/f/images/stories/soubory/servis/servisni-prirucka-avio-zeus-kw.pdf> 
a dokonce koupit dily jak jsem mrknul (ventil do 3000, elektronika asi 
5500) ale vzhledem k tomu, ze je to primo u plynu, musi se to seridit  a 
jeste tam nebydlim, tak zkusime servis.
Zatim to nejak dostatecne topi kdyz jsem snizil prutok cerpadla, tak 
uvidime.

Dne 14.12.2024 v 23:55 Lubor Otta napsal(a):
> Prověřte ionizační elektrodu na svod, přihněte jí do plamene.
> Lubor
>
>
> ______________________________________________________________
>> Od: "René Damek"<rene.damek na gmail.com>
>> Komu: "HW-news"<hw-list na list.hw.cz>
>> Datum: 14.12.2024 23:45
>> Předmět: Re: [OT] porucha plyn. kotle
>>
>> Ma to čidlo venkovní teploty?
>> RD
>>
>>
>> Dne so 14. 12. 2024 18:07 uživatel Jaroslav Buchta <
>> jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>>
>>> Jedna se o Immergas Zeus 24
>>>
>>> V podstate ma asi hodne maly vykon, jinak hori ale voda nic moc. Zda se
>>> mi, ze nedochazi k modulaci plamene, jak to delal driv, na ventilu plynu
>>> jsou nejake 2 civky - jedna asi hlavni ventil a druha bila asi na
>>> modulaci - k ni vedou 2 cervene dratky s holymi fastony z nizkonapetove
>>> casti desky, je tam asi 2V DC.
>>>
>>> Rozebral jsem i spalovaci komoru a vse je ciste, diferencialni tlak asi
>>> taky OK, plamen to ale cyklicky vypina, zlepsi se to, kdyz dam obehove
>>> cerpadlo na stupen 1 a topna voda na vystupu je teplejsi.
>>>
>>> Nesetkal se nekdo s podobnou zavadou? Prijde mi, ze by to melo modulovat
>>> privod plynu ale z nejakeho duvodu to bezi na minimum. Jen nevim, jestli
>>> to je mechanicky seknute, treba kvuli tomu Americkymu plynu, nebo
>>> elektricky problem.
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
>> ----------
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
> _______________________________________________