Re: OT: Vliv oběhového čerpadla na tlak vody v topení
Petr Zapadlo
zapik na email.cz
Pondělí Prosinec 9 18:51:23 CET 2024
Zdravím,
no to bude tento případ.
Expanzky mám ve finále 3. V plynovém kotli ta vestavěná (a malá na můj
systém), externí tuším 10l, externí II. 30l.
Tu první externí jsem musel přidat, protože jsem tu měl ještě liťinové
radiátory s brutálním množstvím vody (už skoro nemám). A tu druhou
externí jsem musel doplnit, když jsem instaloval tu akumulačku.
Petr
Dne 09. 12. 24 v 14:41 Petr Simek napsal(a):
> On Mon, 9 Dec 2024, Petr Zapadlo wrote:
>
>> Teplota vody v celém systému ovlivňuje tlak očekávaným způsobem, to
>> jsou ty stoupající a klesající rampy:
>>
>> Mě se jedná o zvýšení tlaku v momentě kdy čerpadlo vypne do okamžiku
>> než zase zapne. Čerpadlo ke konci dělá "PWM" jak se dostává teplota
>> topné vody na rozhodovací hranici. A přesně tohle je vidět i na
>> tlakové křivce.
>>
>> Petr
>
> Jestli je na vystupu cerpadla pobliz nekde trubka k expanze tak ten vykon
> cerpadla presune cast kapaliny do expanzky a ubytek kapaliny ve zbytku
> soustavy zpusobi pokles tlaku. Ani ta voda nemusi proudit, staci jen ze
> cerpadlo pracuje.
>
>
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> | Petr Simek APS
> JU |
> | psimek na jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list