Re: OT: Vliv oběhového čerpadla na tlak vody v topení

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Prosinec 9 14:03:25 CET 2024


Co mám vykoukané z primárního okruhu TČ zem-voda, záleží, kde je v tom 
okruhu připojená expanzka. Mám tam dva manometry, jeden před oběhovkou
https://www.vaelektronik.cz/tepcerp/original/montaz7.html
to je tan vlevo nahoře) a druhý za oběhovkou a za výměníkem TČ. Před 
oběhovkou je taky připojená expanzka. Horní konec těch dvou izolovaných 
trubek vede k vrtu. Celkem logicky v uzavřeném systému expanzka 
vyrovnává tlak v místě, kam je připojena. Druhý manometr pak ukazuje o 
tolik víc, kolik je tlaková ztráta vrtu. Jestli to nemáte uspořádané 
taky tak.

Anděl

Dne 09.12.2024 v 13:07 Jindrich Fucik napsal(a):
> Ahoj,
>
> IMHO to je proto, že z pohledu soustavy čerpadlo "tahá" vodu z nádrže a tlačí jí do systému proti nějakému odporu. A ten odpor bude pravděpodobně těch tvojich 8kPa. Na to v zásadě stačí nějaké zúženi cestou ne? A až se bude blížit léto a všechny radiátory budou zavřené, bude to horší.
> Vlastně je to to, proč dodáváš energii čerpadlu, aby byl na jedné straně tlak menší a na druhé větší.
>
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Petr Zapadlo <zapik na email.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 9. 12. 2024 12:31:09
> Předmět: OT: Vliv oběhového čerpadla na tlak vody v topení
>
>      Zdravím,
>
>      zprovoznil jsem měření tlaku v ústředním topení a nestačím se
>        divit. Tlak výrazně a predikovatelně ovlivňuje oběhové čerpadlo.
>        Přičemž tlak měřím u dna akumulační nádrže (800l, průměr 65cm),
>        takže rozhodně kolem nátrubku kde je tlakoměr nedochází k žádnému
>        proudění. Vstup vratné vody z radiátorů je cca 20cm nad nátrubkem
>        s tlakovým čidlem.
>
>      
>
>      Oběhové čerpadlo je nastaveno na nejmenší výkon a odebírá vodu
>        přes 3cestný ventil. Na poloze ventilu absolutně nezávisí - prostě
>        pokud čerpadlo běží, tlak v systému poklesne o 8kPa.
>
>      
>
>      V systému mám i druhé čerpadlo - tohle odebírá vodu z vršku
>        akumulační nádrže a tlačí ji přes výměník v bojleru zase zpět do
>        nádrže (do stejného místa jako se vrací zpátečka z radiátorů). Ale
>        to tlak naprosto neovlivňuje.
>
>      
>
>      Jeden obrázek za 1000 slov:
>
>      
>
>      
>
>      
>
>      Máte pro to nějaké vysvětlení?
>
>      Petr
>
>      
>
>    
> _______________________________________________
>
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>
> Hw-list na list.hw.cz
>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list