LiFePO4 nabijeni
Martin Hanek
martin na hanek.net
Čtvrtek Prosinec 5 16:47:46 CET 2024
Tuhle jsem měnil elměr. rozvaděč u EG.D. a natahoval novou přípojku.
Koupil jsem nový hotový rozvaděč, zazdil do fasády domu, přivedl kabel k
podružnému rozvaděči, připojil uzemnění a zakopal do země nový kabel k
betonovému sloupu.
Přijeli, koukli, nebyl tam hlavní jistič, říkám "až odpojíte stávající
přípojku, tak jej sundám ze staré elměr. desky". Odpojili a sundali
starou přípojku vzduchem, vyndal jsem jistič, počkali až jej osadím a
pak připojili kabel nové přípojky v zemi na obou stranách a zaplombovali.
Tím chci říct, že elektrikáři z distribuce nikdy nic upravovat nebudou,
prostě odjedou, protože rozvaděč nesplňuje jejich předepsané požadavky.
Na druhou stranu se jim nedivím, aby se s někým dohadovali.
Martin Hanek
Dne 05.12.2024 v 16:34 Zdeněk Aster napsal(a):
> To sice je, ale ono jde občas i o místní podmínky. Stačí když třeba
> chybí dané popisky drátu a
> tak podobně, většinou místní elektřikáři v té oblasti s tím nemají
> problém, ale pokud je firma
> odjinud tak jo..
> Na druhou stranu se zaměstnancům distribuce nelze divit, oni mají na
> připojení elektroměru
> daný čas a přes to prostě nejede vlak. A0 když jim to nesedí a něco
> chybí tak prostě nelze
> improvizovat a ztrávit tam půl hodiny navíc, aby si to upravili....
>
> Zdeněk Aster