OT: princip wattrouteru

Martin Záruba swz na volny.cz
Úterý Prosinec 3 13:32:28 CET 2024


Asi bych to udělal tak, že bych zapnul 1 periodu a pak potřebný počet 
vynechal. Až by to dospělo 1:1, šlo by to na 50%. A pak zase vypouštět 
mezery, až do úplného sepnutí. Myslím, že to je nejšetrnější ze všech 
hledisek a snad by to eleektroměr měl pochopit. Ale je to jen názor.

Martin Záruba

Dne 3.12.2024 v 12:50 Jirka Mww napsal(a):
> Díky za informaci pane Půhoný,
> já profi wattrouter kupovat nechci,  potřebuji řídit jen teden bojler 
> a navíc se mi to už nevejde do rozvaděče. Mám tady 25A SSR, které by 
> mělo spínat v nule, takže rušení od PWM nečekám.  Moje Arduino umí 
> přečíst z měniče velikost přetoku do sítě, takže jediné, co bych 
> potřeboval vědět , jsou parametry  té "nějaké " PWM.   Plnění si 
> vypočítám, ale opakovací frekvence by mne velmi zajímala.    Protože 
> to SSR spíná v nule, v podstatě jde o to, kolik period 50Hz sítě  do 
> bojleru pustit v řadě podle velikosti přetoku a  pak počkat zase tolik 
> period, aby to dalo celkovou dobu PWM podle aktuálního výkonu.  Nemohl 
> byste mi tu opakovací periodu PWM nějak změřit ?
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
> út 3. 12. 2024 v 11:26 odesílatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz> napsal:
>
>     Já mám wattrouter Mx a k tomu pár SSR CG RGS1A60D25KKEDIN a
>     spirály do 2kW. Jede to nějakou PWM, což nevím jestli Vám jako
>     radioamatérovi se bude líbit. Asi je dobré ten spínací prvek dát
>     co nejblíž tomu spotřebiči, protože stíněné vodiče na 230V se v
>     domácnostech moc nepoužívají.
>
>     Ohledně flikru: byl tady 2x týpek z ČEZu, nechal mi tady cca na
>     týden logger. Jednou před rekonstrukcí distribuční sítě (staré
>     dráty snad ještě z války na dřevěných sloupech) a po rekonstrukci,
>     kdy je to vše v zemi v tlustým hliníku a ještě zakruhované. První
>     měření na flicker nevyšlo, druhé úplně bez problémů. Důležitým
>     parametrem pro flicker je tedy impedance sítě v místě instalace.
>
>     ČEZ používá narozdíl skoro od celého zbytku světa měření po
>     fázích, takže na to pozor při nastavení různých wattrouterů.
>     Některé to umí, některé ne.
>
>     HP
>
>
>     po 2. 12. 2024 v 19:20 odesílatel Jaroslav Lukeš <lsh na wo.cz> napsal:
>
>         Tím vynecháváním to bude fungovat tak akorát u starého
>         Křižíka. Nové
>         elektroměry u nás a v EU většinou měří energii v rámci 10
>         period a
>         nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti podivně tak, aby
>         to na
>         čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo nesinusový odběr
>         proudu, tak
>         jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně typu kostka
>         tuya aubess,
>         tam je elektroměrový šváb co to měří fakt dobře. Od každého
>         odběru
>         (pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s tím co naměří
>         elektroměr
>         získáte bulharský rozdílový koeficient, který je navíc
>         vektorový a vy
>         absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže při sčítání zátěže
>         může
>         dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají dohromady téměř
>         stejný odběr
>         jako jedna samotná. No a pak vám konečně vymění elektroměr za
>         jiný a
>         všechno se zase změní.
>
>         Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne na tom, co říká
>         měnič. To
>         jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových skupin, které mají
>         společný
>         zájem na přesunu obsahu vašeho konta.
>
>
>         Jirka Mww napsal(a):
>         > Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit podle informací z
>         > Modbusu měniče Goodwe.  Tu informaci o přetoku do sítě jsem
>         schopen z
>         > měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký SW pro Arduino, kde se
>         > spoléhá na to, že SSR relé z principu spíná v nule sinusovky
>         sítě a
>         > pomalým PWM se vynechávají některé periody, tak aby v to v
>         integrálu
>         > dalo právě ten výkon aktuálního přetoku.  Jak se na takovéto
>         změny
>         > bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to by mě právě
>         zajímalo. Pokud
>         > ale ty prodávané Wattroutery taky využívají SSR relé se
>         spínáním v
>         > nule, tak to snad ani nijak jinak udělat nejde.
>         >
>
>         _______________________________________________
>         HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>         Hw-list na list.hw.cz
>         http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241203/44451e9b/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list