OT: princip wattrouteru
Jirka Mww
jirka.mww na gmail.com
Úterý Prosinec 3 12:50:40 CET 2024
Díky za informaci pane Půhoný,
já profi wattrouter kupovat nechci, potřebuji řídit jen teden bojler a
navíc se mi to už nevejde do rozvaděče. Mám tady 25A SSR, které by mělo
spínat v nule, takže rušení od PWM nečekám. Moje Arduino umí přečíst z
měniče velikost přetoku do sítě, takže jediné, co bych potřeboval vědět ,
jsou parametry té "nějaké " PWM. Plnění si vypočítám, ale opakovací
frekvence by mne velmi zajímala. Protože to SSR spíná v nule, v podstatě
jde o to, kolik period 50Hz sítě do bojleru pustit v řadě podle velikosti
přetoku a pak počkat zase tolik period, aby to dalo celkovou dobu PWM
podle aktuálního výkonu. Nemohl byste mi tu opakovací periodu PWM nějak
změřit ?
Zdravi
Jirka Sloupenský OK1MWW
út 3. 12. 2024 v 11:26 odesílatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz> napsal:
> Já mám wattrouter Mx a k tomu pár SSR CG RGS1A60D25KKEDIN a spirály do
> 2kW. Jede to nějakou PWM, což nevím jestli Vám jako radioamatérovi se bude
> líbit. Asi je dobré ten spínací prvek dát co nejblíž tomu spotřebiči,
> protože stíněné vodiče na 230V se v domácnostech moc nepoužívají.
>
> Ohledně flikru: byl tady 2x týpek z ČEZu, nechal mi tady cca na týden
> logger. Jednou před rekonstrukcí distribuční sítě (staré dráty snad ještě z
> války na dřevěných sloupech) a po rekonstrukci, kdy je to vše v zemi v
> tlustým hliníku a ještě zakruhované. První měření na flicker nevyšlo, druhé
> úplně bez problémů. Důležitým parametrem pro flicker je tedy impedance sítě
> v místě instalace.
>
> ČEZ používá narozdíl skoro od celého zbytku světa měření po fázích, takže
> na to pozor při nastavení různých wattrouterů. Některé to umí, některé ne.
>
> HP
>
>
> po 2. 12. 2024 v 19:20 odesílatel Jaroslav Lukeš <lsh na wo.cz> napsal:
>
>> Tím vynecháváním to bude fungovat tak akorát u starého Křižíka. Nové
>> elektroměry u nás a v EU většinou měří energii v rámci 10 period a
>> nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti podivně tak, aby to na
>> čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo nesinusový odběr proudu, tak
>> jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně typu kostka tuya aubess,
>> tam je elektroměrový šváb co to měří fakt dobře. Od každého odběru
>> (pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s tím co naměří elektroměr
>> získáte bulharský rozdílový koeficient, který je navíc vektorový a vy
>> absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže při sčítání zátěže může
>> dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají dohromady téměř stejný odběr
>> jako jedna samotná. No a pak vám konečně vymění elektroměr za jiný a
>> všechno se zase změní.
>>
>> Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne na tom, co říká měnič. To
>> jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových skupin, které mají společný
>> zájem na přesunu obsahu vašeho konta.
>>
>>
>> Jirka Mww napsal(a):
>> > Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit podle informací z
>> > Modbusu měniče Goodwe. Tu informaci o přetoku do sítě jsem schopen z
>> > měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký SW pro Arduino, kde se
>> > spoléhá na to, že SSR relé z principu spíná v nule sinusovky sítě a
>> > pomalým PWM se vynechávají některé periody, tak aby v to v integrálu
>> > dalo právě ten výkon aktuálního přetoku. Jak se na takovéto změny
>> > bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to by mě právě zajímalo. Pokud
>> > ale ty prodávané Wattroutery taky využívají SSR relé se spínáním v
>> > nule, tak to snad ani nijak jinak udělat nejde.
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241203/36662229/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list