Tím vynecháváním to bude fungovat tak akorát u starého Křižíka. Nové
elektroměry u nás a v EU většinou měří energii v rámci 10 period a
nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti podivně tak, aby to na
čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo nesinusový odběr proudu, tak
jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně typu kostka tuya aubess,
tam je elektroměrový šváb co to měří fakt dobře. Od každého odběru
(pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s tím co naměří elektroměr
získáte bulharský rozdílový koeficient, který je navíc vektorový a vy
absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže při sčítání zátěže může
dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají dohromady téměř stejný odběr
jako jedna samotná. No a pak vám konečně vymění elektroměr za jiný a
všechno se zase změní.
Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne na tom, co říká měnič. To
jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových skupin, které mají společný
zájem na přesunu obsahu vašeho konta.
Jirka Mww napsal(a):
> Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit podle informací z
> Modbusu měniče Goodwe. Tu informaci o přetoku do sítě jsem schopen z
> měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký SW pro Arduino, kde se
> spoléhá na to, že SSR relé z principu spíná v nule sinusovky sítě a
> pomalým PWM se vynechávají některé periody, tak aby v to v integrálu
> dalo právě ten výkon aktuálního přetoku. Jak se na takovéto změny
> bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to by mě právě zajímalo. Pokud
> ale ty prodávané Wattroutery taky využívají SSR relé se spínáním v
> nule, tak to snad ani nijak jinak udělat nejde.
>