LiFePO4 nabijeni
Martin Záruba
swz na volny.cz
Pondělí Prosinec 2 13:53:40 CET 2024
Mám dva 40V panely ve stringu. Naprázdno dají asi 105V. Optimální zátěž
se sice mění s teplotou a v létě to je asi 77V, v zimě 81V. Napětí
baterie (24 článků LiFePo) se pohybuje od 73V do 81,5V, obvykle ale spíš
od 77 do 80,5V. Prakticky tedy o něco lepší je to v zimě, což je
žádoucí. Ono to maximum je (zvlášť směrem k menším napětím, než jo
optimální a tedy v zimě, kdy je baterka vybitá) značně ploché. Asi tím
ztrácím třeba 5% výkonu, především v létě, jenže to při ceně panelů není
důležité, ale nepotřebuji nabíječ, který by snesl cca 90A a také by měl
nějaké ztráty.
Ano. Ty požární hlediska pro mě byly zásadní. Ale také cena střídače,
cena baterek (vyjdou skoro na polovinu), které sám snadno sestavíte a
také modulární koncepce, protože jsem hračička a chci mít všechno pod
kontrolou a ne bednu, která dělá všechno, jen nevím jak a pokud s něčím
nejsem spokojen, nemohu to změnit. Co mě také krajně znechutilo u
"obvyklých" instalací, je skutečnost, že jak baterka, tak panely plují
na záhadném (pro mě) potenciálu. Já má mínus propojen s N, takže myslím
i to je přínos z hlediska bezpečnosti.
Martin Záruba
Dne 2.12.2024 v 12:27 Pavel Kratochvíl napsal(a):
> Zdravím a přidávám se k dotazu. Taky jsem zachytil, že máte připojené
> panely přímo k baterce (nepočítám nějaké odpojovače atd.) a že jste
> tím nadšený.
> Kolik článků máte a jaké jsou hodnoty panelů Voc a Vmp?
> Nějak si nedovedu představit jak to může fungovat. Řešíte nějak posun
> Voc podle teploty?
> Možná už jste o tom psal, ale neumím to najít.
> Jsem solárník/baterkář začátečník a zajímá mě toto řešení, hlavně z
> důvodu U < 120V (a s tím spojených povinných požárně bezpečnostních
> opatření).
>
> Díky
> Pavel
>
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Václav Ovsík <vaclav.ovsik na seznam.cz>
> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 2. 12. 2024 11:05:30
> Předmět: Re: LiFePO4 nabijeni
>
>
> On Mon, Dec 02, 2024 at 09:31:58AM +0100, Martin Záruba wrote:
> > LiFePo mají dvě výhody:
> >
> > Tím, že naopak napětí malo kolísá mezi vybitým a nabitým stavem
> umožňuje
> > přímé připojení k panelům (přes ochrany) bez MPPT. Ten zisk MPPT
> je tak
> > malý, že neospravedlňuje vyšší složitost a cenu MPPT nabíječe.
>
> To jsem tady již dříve zachytil, že jste psal. No, ale stejně tam asi
> musíte zařadit mezi panely a baterku něco, co omezí napětí a
> proud, ne?
> Nebo vychází i napětí z panelů naprázdno pod horní hranicí napětí
> baterek?
> Proud, asi podle toho kolik panelů je paralelně (i to by se mohlo
> vejít
> do bezpečných mezí).
> Nebo fakt vystačíte jenom s monitoringem napětí a náboje v baterce?
>
> A ještě jsem narazil na DIP
> (https://cs.wikipedia.org/wiki/Potential_induced_degradation). To
> zapojení pouze dvou panelů asi tohle úplně eliminuje, že?
> Ono to asi jde řešit u delšího stringu periodickým střídáním
> uzemňováním
> pólu + a -, což jsou zase nějaké další chytrosti navíc…
>
> --
> Zito
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...