Spotreba z gridu pri dostatku slunce

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Srpen 30 14:40:56 CEST 2024


Mám Goodwe a pokud je doma nějaká spotřeba a měnič jede z baterky, 
nechává tam rozdíl asi 50W, ale jak kdy. Myslím si, že si nechávají 
rezervu na případnou nepřesnost. V případě že zakážete přetoky, aby ta 
nula byla echt nula neteklo nějakých pár (desítek) W do sítě. Nevím, 
jaké rozlišení má ADC ve smartmetru, ale proudový rozsah je tam něco 
přes 100A a aby to rozlišilo 10W při chybě +-1 dílek, chce to aspoň 12 
bit. A to tam jsou jistě i další chyby, které se k tomu přičtou. Nedělám 
si moc iluze. Měnič v režimu, kdy bere z baterky, neběží neustále, ale 
startuje až při překročení 200W. Takže lednička mi přes noc běží ze sítě.

V aktivním stavu měnič podstatně zvětší vlastní spotřebu, takže si pak 
vezme víc z baterky. Možná proto to nastavili takhle. Já mám teď přes 
léto baterku neustále nabitou a kdyby si z ní měnič něco vzal, tak to 
vůbec nevadí. Přes zimu je to přece jen jinak.

O tom posunu nuly měřících traf jsem nedávno psal já a včera jsem 
posílal data na tišťáky do výroby. Od prvního návrhu se mi to trochu 
rozrostlo. Bohužel teď nejsem doma, abych poslal schemata do konfery. 
Před proudová trafa od smartmetru si dám svoje, abych měl přehled, co 
tam skutečně teče. Na trafa smartmetru dám pomocné vinutí 20 závitů. Bál 
jsem se toho, abych nenarušil přesnost původního měření smartmetru. Ale 
pokud předpokládám (změřené to nemám), že trafo má poměr 1:1000 a je 
zatížené tak, aby při vstupních 100A bylo na výstupu ještě 
zpracovatelných 5V, mělo by trafo mít zátěž 50 Ohmů a na těch 20z by měl 
být odpor 0,02 Ohmu. Pokud chceme dosáhnout chybu pod 0,5%, je tam 
potřeba odpor minimálně 4 ohmy. Pokud chci kompenzovat jen ten posun 
nuly o 50W, je to 0,25A a na těch 20z 12,5 mA. Pokud budu chtít vybíjet 
baterku výkonem 6 KW (2 KW na fázi), potřebuju tam prohnat 0,5A, což 
přes ty 4 ohmy taky není problém.

Takže tam mám část v hlavním rozvaděči (je jinde než měnič), kde jsou 
měřící trafa, zesilovače k nim a zesilovače k buzení těch pomocných 
cívek. Pak v rozvaděči u měniče jsou pro napájení tři 1W trafa z kterých 
je deska napájená. Jsou tam komparátory, kterými se přepíná polarita 
signálu z měřících traf (řešit echt násobení U*I mi přišlo zbytečné) a 
výstup jde jednak na panelové měřáčky co umí obě polarity, pak i do 
procesoru. Ten pak podle proudu a času rozhodne, jestli zapnout malý 
posuv nuly (nastavitelný trimrama), nebo velký pro vybíjení baterky, 
nebo žádný. Ten posun nuly je zase odvozený z těch tří napájecích traf. 
Tohle je ještě nezávislé na typu měniče a na možnostech jeho řízení. Ale 
chtělo by to číst z měniče stav nabití baterky a podle toho to vybíjení 
včas ukončit. Tam už je komunikace potřeba. Tu komunikaci (výpočet 
kontrolních součtů) už mám tady od někoho z konfery napsanou pro 
arduino, musím to přepsat pro silabse. Ale to až za dlouhých zimních 
večerů...

Anděl

Dne 30.08.2024 v 9:52 Jan Půhoný napsal(a):
> Solax doma nemám, ale řešil jsem to v rodině. Zaprvé tam jsou nějaké 3 
> režimy chování, některé se chovají úplně debilně a přisávají ze sítě, 
> i když je na střeše dost energie. Zásadní byla ale aktualizace 
> firmware na poslední verzi. Pak se to umravnilo.
>
> Doma mám 3 měniče RCT v rešimu master a 2x slave. Docela to funguje. 
> Ale taky bych potřeboval nasimulovat nějaký offset na měřících 
> trafech. Jak mi skončí smlouva, tak jdu na spot a pak budu potřebovat 
> měnič donutit vybíjet baterky do sítě v dobách drahých cen. Řešil jsem 
> s podporou RCT a zatím to žádným vstupem neumí aktivovat.
>
> Vím, že jsme tady před časem řešili ovlivnění měřicích cívek, ale k 
> tomu jsem se zatím nedostal.
>
> Co kdybych jednoduše zkratoval vstupy pro měřicí trafa, v době kdy 
> nebudu chtít nabíjet baterie? Měnič by si pak měl myslet, že je 
> spotřeba nulová, ne? A neměl by nic ukládat do baterií.
>
> HP
>
>
> pá 30. 8. 2024 v 9:33 odesílatel Ing. Karel Matějíček 
> <matejicek na iol.cz> napsal:
>
>     Mám půl roku nainstalovanou FV elektrárnu 10kWp s akumulátorem
>     11,6kWh a střídačem Solax X3-Hybrid-G4 s povolenými přetoky. Od
>     spuštění řeším to, že i při dostatku (přebytku) sluneční energie
>     mám spotřebu ze sítě minimálně 2-3kWh za den (A to i v těchto
>     slunečných dnech). Je zvláštní, že aplikace Solax zobrazuje odběr
>     ze sítě 0,1 nebo 0,2kWh. Vím, že jde pouze o nepřesné informativní
>     údaje (jsou použitá proudová trafa), ale toto nepovažuji za
>     nepřesnost. Mně nejde o přesnost měření, ale o skutečnou spotřebu.
>     Několik uživatelů stejného střídače mně potvrdilo, že mají
>     spotřebu ze sítě menší než 0,5kWh za den.
>
>     Stáhnul jsem nějaké grafy z jednoho dne z Portálu naměřených dat a
>     ze střídače
>     https://1drv.ms/w/c/af8634769dfe6de8/Eber8TmAIXhGtf4eKC455RwBZWTOwIPxp3n8usVbucCYlw?e=ZshQy0.
>
>     Je vidět, že skutečná spotřeba ze sítě je stále minimálně 120W,
>     kromě doby, kdy jdou přetoky do sítě. Přitom je po celý den
>     dostatek energie z PV i baterie. Z průběhu jednotlivých fází je
>     vidět, že nebyl překročený výkon střídače, takže nebyl důvod
>     "přisávat" něco ze sítě.
>
>     Bohužel instalační firma se stále vymlouvá a nic neřeší.
>
>     Další divná věc je vyšší frekvence. Dvoje hodiny řízené sítí se od
>     instalace FV předbíhají za čtrnáct dní o více než padesát minut.
>     před instalací FV šly velmi přesně. Střídač přeci musí být
>     synchronizován se sítí. Nebo je něco jinak?
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240830/c4ce9be4/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list