Re: Spotové ceny a nabíječ aku

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Srpen 30 13:45:52 CEST 2024


Věřím, že podlaha toho naakumule dost.
Ale přesto bych asi chvíli uvažoval a počítal.

U krbovek to platí obzvlášť (pojedou asi jen chvíli, několik hodin denně).
Ale i u TČ s napájením z FVE bude výhodné ho provozovat nikoli furt, ale 
nárazově.
Zvednout i o docela dost stupňů teplotu v nádrži problém nebude 
(samozřejmě tak,
aby ještě TČ jelo v oblasti rozumné účinnosti, i když v poledne při 
přebytku elektriky
Vás to možná moc tížit nebude).
Ale zvednout nějak výrazně teplotu v podlaze?
Nevím, já podlahovku bohužel nemám, ale tak nějak amatérsky bych si 
myslel, že tam
ty hranice budou o dost užší.

PL

********************

Dne 30.8.2024 v 13:10 Martin Hanek napsal(a):
> Já to tak v podstatě mít budu, ale jak jsem psal v reakci na pana 
> Racka, při konzultaci s výrobcem TČ mi říkal, že by akumulační nádrže 
> pro podlahovku nedával.
> Prostě by topil a akumuloval přímo do podlahy a do domu. Nádrž pouze 
> na TUV. TČ s plynulou regulací to prý v pohodě zvládne.
> S FVE + bateriemi počítám.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 29.08.2024 v 14:39 Petr Labaj napsal(a):
>> Chce to kombinaci (ale dneska už celkem běžnou):
>> - krbovky s vložkou
>> - akumulační nádrž
>> - FVE
>> (- BEV, ale to už je na jiné téma)
>>
>> Akumulační nádrž zajistí rozprostření tepla na celý den + případně 
>> ohřev TUV.
>> FVE zajistí zálohované napájení čerpadla.
>>
>> Kdybych dneska stavěl barák, tak to pojmu přesně takhle.
>> A pak bych četl zprávy v novinách o turbulencích na energetických 
>> trzích s úsměvem.
>>
>> PL



Další informace o konferenci Hw-list