Re: Logika spouštění automatizací Home Assistant
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Srpen 14 21:09:01 CEST 2024
HA je tak trochu moje noční můra, protože logika ovládání mi přijde
autistická
a realizace celého systému nekoncepční.
Nicméně HA jsem z donucení přesto nasadil.
Automatizaci podobných věcí jsem pojal naopak.
Trigerem pro spouštění není hodnota nějakého parametru, ale čas.
Automatizaci spouštím periodicky co 3 sekundy, a přitom proběhnu a otestuju
všechny parametry, které mě zajímají.
Já se obecně událostí, reagujících na hranu a nikoli na úroveň trochu bojím.
Právě proto, že nikdy nemůžu vědět, jestli mi hrana neuteče kvůli
krátkodobému
výpadku, lokálním přetížení systému atd.
Z úrovně si hranu snadno udělám pomocnou stavovou proměnnou, ale naopak
to nejde.
PL
******************
Dne 14.8.2024 v 20:42 Petr Zapadlo napsal(a):
> Zdravím,
>
> dneska jsem upravoval automatizace v HA a ve finále se zasekl na
> filozofické úvaze:
>
> Mějme nějakou entitu, například teplota v bojleru. Nastavím
> automatizaci, aby mi HA poslal upozornění, když je teplota v bojleru
> vyšší jak třeba 68 stupňů.
>
> Když zvyšuju teplotu například z 60 a projde přes 68, tak dostanu
> zprávu. Jednou. Očekávané chování.
>
> Ale když z nějakého důvodu například HA zrestartuji a teploměr ukazuje
> přitom víc jak 68, tak se automatizace nespustí. U zpráv to nevadí,
> ale když mám na to navázaný stykač topení bojleru, tak mi to
> samozřejmě vadí.
>
> Jak se dá taková situace řešit?
>
> Díky
>
> Petr
Další informace o konferenci Hw-list