Re: Připojení RS-232 zařízení do systému Simatic S7 1200 / Profinet
jurp
jurp na volny.cz
Pondělí Duben 22 14:35:05 CEST 2024
Mno.
Asi nejspravnejsi bude, kdyz si zakaznik z leve strany CPU nacvakne komunikacni
procesor s RS232 '6ES7 241-1AH30-0XB0' cena +/- 3200,-Kc.
A pokud mu date protokol, tak si to muze doprogramovat.
To ale asi nechce, ze?
Pred x lety u jednoho zakaznika (nebyla to nase dodavka) potrebovali dostat data
z atypickeho merice s ProfiBusem. Tak tam dali nejlevnejsi CPU+DP Master a data
pak zakaznikovi predali přes MPI.
JURP
Dne 22.4.2024 v 13:37 m.marusak na volny.cz napsal(a):
> Máme měřící zařízení s rozhraním RS-232, se kterým by zákazník chtěl komunikovat
> pomocí PLC Siemens S7 1200. S jeho další technologií PLC komunikuje přes Profinet.
>
> Mohl by někdo doporučit ověřenou cestu, jak by to šlo co nejsnáze realizovat?
> Zákazník by rád, abychom zajistili Profinet konektivitu. Což by asi šlo přes
> něco podobného jako
> https://consteel-electronics.com/BMS-process-control/converters/from-RS232/RS232-to-PROFINET/HD67601-232-A1-en
> <https://consteel-electronics.com/BMS-process-control/converters/from-RS232/RS232-to-PROFINET/HD67601-232-A1-en>.
> Ale úplně elegantní se mi to nezdá a nikdo z nás to nezná. Asi
> nejtransparentnější by bylo PLC doplnit o RS-485 modul a pak dát jen převodník
> 232/485. Vzdálenosti zařízení od PLC jsou malé, cca do 10 m kabelu.
>
> Komunikace s naším zařízením je ASCII, typicky request (start procesu) -> čekání
> na response (řádově desítky sekund) -> response s výsledkem (stavem, cca 20
> znaků). V nejjednodušším případě bychom byli schopni proces spouštět logickým IO
> a zbylo by čekání na response s hodnotou na konci procesu.
>
> Díky za podněty nebo kontakt
>
> Martin M.
>
>
--