Vypocet zatizeni nosniku
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pátek Duben 5 13:53:17 CEST 2024
On Fri, 5 Apr 2024, Lukac Michal wrote:
>> OK, MPa je spravne , kdyz tedy vezmu 210MPa pro ocel a ze jekl 60x40x3.2 na
>> vysku ma prurezovy modul 9270^mm3 , tak mi vychazi :
>>
>> Mo = 210*10^6 * 9270*10^-9 = 1946,7 Nm
>>
>> takze necelych 200kg na metrove pace. To by mohlo odpovidat realite..
>
> Ano, ale tych 210MPa je dost. pre obycajnu ocel S235 a ak to bude napr. privarene kde mozu byt trhliny,
> vruby, by som pocital tak 120MPa aj s nejakou bezpecnostou
No ja tak nejak pocitam s tim ze se to pak jeste bude muset vydelit dvema,
ze to nemuzu zatezovat nadoraz.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list