zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Středa Září 27 14:21:12 CEST 2023
To jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni vypinac
pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a PEN do
dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni zase
musel prizemnit do zeme, predpokladam. Nebo to takhle vubec nelze?
Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):
> Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už 5-drátově.
> Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat další zemnič.
>
> PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.
> Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí PEN, a rozdělil
> to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl napěťový přírůstek,
> daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):
>> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim padem se uzemni
>> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za mistem rozdeleni
>> musi byt PE a N rozdelene.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):
>>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic rozvadecu za sebou.
>>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem rozdeleni na PE a N nemusi
>>> byt PE zavrtanej do zeme?
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list