Přívod k elektroměru se bere jako zdroj.
Ten pak bude mít PEN připojený na zakopaný zemnič a následně se rozdělí 
na PE a N.
PE nesmíte pak nikde dál spojit a N ani s ničím, kam vede z druhé strany 
fáze.
Takže ten příklad s elektromagnetem (pokud jsem ho pochopil správně) je 
špatně.
Princip je prostě ten, že přes PE nesmí vést pracovní proud.
Je určen jen a výhradně ke svedení poruchového proudu při nějakém průseru.
A dneska tedy ještě k odvedení náboje z filtrů spínaných zdrojů, což 
dělá občas problémy.

Jinak dneska kvůli velkému rozšíření spínaných zdrojů už se snad ani 
nesmí nasazovat běžné chrániče
typu AC, ale musí se nasazovat minimálně typ A (tedy cena minimálně 
dvojnásobná proti AC).
Nevím, jestli už je to ve stavu "musí" nebo zatím jen ve stavu "důrazně 
doporučeno".
Třeba u Wallboxů pro nabíjení elektroaut už je to ve stavu "musí".

PL

**********************

Dne 27.9.2023 v 13:30 Pavel Hudeček napsal(a):
> Ochrana nulováním projde, pokud má instalace těch 6+ mm2. Typický 
> příklad je přívod k elektroměru a pokračování k rozjištění, kde teprve 
> dojde k rozdělení PEN na PE+N.
>
> Ale není to jen v této situaci. Takže když budu mít motor co se má 
> jistit 3x32 A, může do něj vést kabel 4x6 s PEN. Ale tam je to stejně 
> jedno, protože i kdyby tam ved N, stejně se nikam nezapojuje. Tak je 
> pak jedno, jestli žlutozelenej bude PE, nebo PEN.
> Ale stejně tak můžu vést kabel 2x6 PEN+L do elektromagnetu co žere 30 
> A, tam už tím PEN bude normálně procházet proud.
>
> Řekl bych, že jde o to, aby v běžných instalacích bylo všude TNS, ale 
> kde jsou dráty hodně tlustý, aby se zbytečně nemusel přidávat další.
>
> PH
>
> Dne 27.09.2023 v 12:56 Martin Hanek napsal(a):
>> Taky bych řekl, že ochrana nulováním už by neprošla.
>> U těch světel se to má tak, že by neměly být všechny světelné okruhy 
>> na stejných chránič, aby při jeho výpadku nezhasl celý dům. Pak 
>> půjdete k rozvaděči a přizabijete se na schodech.
>> Ale nevadí, když se světelný okruh připojí na chránič nějakého 
>> zásuvkového okruhu.
>>
>> A dostáváme se k tomu co je okruh, já si třeba natáhl z každé 
>> místnosti samostatný kabel od zásuvek a světel (i když tam bude třeba 
>> jedno). Takže bych to teoreticky měl vše na různých chráničích? Asi 
>> budu muset něco spojit.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 27.09.2023 v 12:30 Petr Labaj napsal(a):
>>> Ale u nových instalací a u zásadních rekonstrukcí už podle mě s 
>>> 2-vodičovou instalací TN-C nepochodíte.
>>> Teď je to už dokonce tak, že na každý světelný okruh musíte mít 
>>> samostatný proudový chránič.
>>> Takže už ne jako dřív třeba na celé patro jedno fíčko, společné pro 
>>> zásuvky i světla.
>