Trojvodičová instalace u jednorázového rozvodu není předepsána.... alespoň
tak jsem se dozvěděl na pravidelném školení §50.  Může být i dvouvodičová,
jen je třeba zachovat minimální průřez vodiče minimálně  snad 6mm2.  Jak to
pak připojit do zásuvky a dostat pod šroubek v normách už není.

pondělí 25. září 2023 Kult <kult.info na volny.cz> napsal(a):

> Jak jsem již psal, oravdu dříve paltilo (vyhl. 50) fáze vlevo, nula
> vpravo. Ale jednalo se o dvojvodičové zapojení (u jednofázového rozvodu). U
> toho také platilo, že nulák nejdříve na zemnící kolík (zem), až potom na
> pravý kontakt v zásuvce. Ale jak říkám, dnes to u nových instalací ztrácí
> význam. U jednofázových rozvodů je předepsána trojvodičová instalace. Fáze
> a nula vlastně jako plovoucí okruh (levý a pravý kontakt v zásuvce) a  zem
> na kolík a k tomu celá instalace chráněná chráničem. Pokud proud ve fázi se
> lišíí od proudu v nuláku (zpětný, střední vodič), utíká tedy přes zem
> (dotek člověka, někde špatná izolace spotřebiče, atd...), chránič rozdíl
> zaregistruje a obvod vypne. Nastavení chrániče v těchto případech je cca
> 30mA nesymetrie. Jak vidíte, proud je velmi malý, aby to neublížilo člověku
> při doteku....
>
> A malý obrázek ......
>
> Libor K.
>
> Dne 24.9.2023 v 20:19 Jaroslav Buchta napsal(a):
>
>> V nasi oblasti se tradovalo uz za socialismu a v TNC, ze Liberec ma fazi
>> vlevo a Jablonec vpravo, myslim, ze jsme to s kamosem v panelaku i zmerili,
>> ale je otazka jak moc to lze zobecnit ;-)
>>
>> Dne 24.09.2023 v 20:15 Petr Labaj napsal(a):
>>
>>> Norma je, že by to mělo být v celém objektu jednotně.
>>> Aspoň dřív to platilo, a dává to smysl.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *******************
>>>
>>> Dne 24.9.2023 v 20:02 Kult napsal(a):
>>>
>>>> Fáze vlevo je "zvyklost", snad i norma pouze v ČR. V době, kdy je
>>>> povinná 3 vodičová instalace s chráničem, tato zvyklost pozbývá smysl.
>>>>
>>>> Libor K.
>>>>
>>>> Dne 24.9.2023 v 19:18 vladimir na hkfree.org napsal(a):
>>>>
>>>>>
>>>>> Revizi mu asi dělal taky Němec, tady – a tím myslím i Slovensko -se
>>>>> mohou používat jen zásuvky s kolíkem.
>>>>>
>>>>> Vladimír
>>>>>
>>>>> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Jan
>>>>> 'yanek' Bortl
>>>>> *Sent:* Sunday, September 24, 2023 11:30 AM
>>>>> *To:* hw-list na list.hw.cz
>>>>> *Subject:* Re: zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N
>>>>>
>>>>> Je to jedno a vždycky bylo.
>>>>>
>>>>> To, že to je v zejména čínských kabelech "naopak" než je u nás zvykem,
>>>>> je způsobeno tím, že Francii mají podobný zvyk, ale přesně opačný. No a
>>>>> Franice je drobátko větší trh :-)
>>>>>
>>>>> https://en.wikipedia.org/wiki/CEE_7_standard_AC_plugs_and_sockets
>>>>>
>>>>> "Although the plug is polarised, CEE 7 does not define the placement
>>>>> of the line and neutral and there is no universally-observed standard.
>>>>> However, *the Czech and Slovak* standards defined that the earth pin should
>>>>> be at the top, if no special reason against, and *the line wire had to be
>>>>> on the left* side when facing the socket; those requirements are abandoned
>>>>> now. *The French convention* changed circa 2002 from nothing particular,
>>>>> to, if the earth pin was at the top then *the line hole in the socket would
>>>>> be on the right *looking at the socket."
>>>>>
>>>>> Dne 23. 09. 23 v 23:00 Juro napsal(a):
>>>>>
>>>>>     Pekný deň prajem
>>>>>
>>>>>     U  nás  je štandard fáza v ľavo, ale v Nemecku je to jedno ?
>>>>>
>>>>>     Zemniace vodiče majú na  bočnej  strane,  a  absentuje výstupný
>>>>> kolíčok.  Takže  zástrčku
>>>>>
>>>>>     zapojíte  aj  opačne, takže fázu na spotrebiči máte aj v ľavo a
>>>>>
>>>>>     niekedy aj v pravo. Nevytvorí sa tým nejaký precedens ?
>>>>>
>>>>>     Suseda   mám   Nemca   a   na  dome  mu robil elektroinštaláciu
>>>>> Nemec.
>>>>>
>>>>>     Samozrejme  všetky  zásuvky  má  nemecké... ( bez výstupného
>>>>> zemiaceho
>>>>>
>>>>>     kolíka)
>>>>>
>>>>>     Tak  ma  to  dosť udivuje, či to nespôsobí nejaký problém na
>>>>>
>>>>>     spotrebičoch ak sme na Slovensku.  Ak sa zrazu fáza objaví v pravo
>>>>> ?
>>>>>
>>>>>     Či v EU je to už dnes jedno ?
>>>>>
>>>>>     Všetky  naše  nové  zástčky  mu samozrejme pasujú aj do tých
>>>>> nemeckých
>>>>>
>>>>>     zásuviek.
>>>>>
>>>>>     Zásuvky  majú  aj  značenie L, zem, N. Ale k čomu ak sa L,N mení
>>>>> podľa
>>>>>
>>>>>     zástrčky. A nič nebráni ju dať - zástčku aj inak...
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Jan 'yanek' Bortl
>>>>>
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230927/b302e33c/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list