RS485
jurp
jurp na volny.cz
Sobota Listopad 25 18:21:31 CET 2023
Dovolim si oponovat, ma. Presne tu zminovanou odolnost.
Pred x lety jsme v jedne teplarne resili sber dat.
Diky velkemu mnozstvi, vcelku velkych f-menicu s hromadou nestinenych klasickych
CYKY kabelu, se RS485 pres vsechna mozna kouzla nechytala. Nakonec jsme si
dovyvinuli ekvivalent HUBu pro RS422. A beha to tam i jinde dodnes.
JURP
Dne 25.11.2023 v 16:03 Pavel Poucha napsal(a):
> Opravdu to žádné velké výhody nemá. Snad jen, že linak směrem od mastera může
> být trvale buzená a tím je odolnější. Naše některé převodníky tenhle mód umí,
> ale je to spíše kvůli tomu, aby byly plně univerzální.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com <mailto:pavel.poucha na papouch.com>
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
> Workmonitor s.r.o. - monitorování výroby
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
> <http://www.papouch.com/>
>
>
> so 25. 11. 2023 v 13:58 odesílatel Jan Waclawek <konfera na efton.sk
> <mailto:konfera na efton.sk>> napsal:
>
> Aha, jeden master, viac slave. To by slo tiez, ale dost sa tam potom straca
> vyhoda tej duplexnosti, lebo ta linka od slave k mastrovi musi byt nejako
> medzi tymi slave zdielana, takze tak ci tak slave musia byt oslovovane
> mastrom, a aj priepustnost je takmer rovnako obmedzena ako pri
> "jednoparovom" RS485. Ani elektricky tam nejako nevidim vyhody. Ano, mohlo
> by to zjednodusit software a vylucit niektore druhy chyb, a povedzme ze by
> mohol mat master moznost seknut nejakeho rozkecaneho slave v polke slova
> ak by to potreboval... ale to sa mi zda dost okrajova vyhoda.
>
> Asi kvoli tomu to nie je nejako mohutne rozsirene.
>
> wek
>
>
> ----- Original Message ---------------
>
> Jasně, 422 je dvoubodový spoj.
> Kdybych chtěl duplexní sběrnici, něco jako 100M ethernet, který má v centru
> switch, ale na sběrnicové konfiguraci, tak tohle by asi šlo, ale ještě na
> to nevznilka norma. Master by si musel zabrat 1 pár pro komunikaci, a
> slave, ten druhý pár z 5-ti drátů. A ostatní by mohli jen poslouchat...
> Lubor
>
>
> https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422 <https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422>
> <https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422 <https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422>>
> ?
>
> wek
>
> ----- Original Message ---------------
>
> A znáte někdo z praxe duplexní RS485?
> Já to znám jen z datasheetů (to ľe jde na 5-ti drátech honit duplex), a v
> praxi jsem pouľil jen modbus který duplex nepotřebuje.
> Lubor
Další informace o konferenci Hw-list