Seriova komunikace RS485

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pátek Listopad 24 21:27:53 CET 2023


No, mam dlouhou praxi overeno, ze takoveto ne zcela vyresene problemy se 
se 100% jistotou driv nebo pozdeji vymsti. Ale pokud je to hobby... ;-)

Dne 24.11.2023 v 20:27 Jirka Mww napsal(a):
> Dobry vecer,
> tak jsem trochu pokracoval a tady jsou vysledky:
> Prodlouzeni intervalu preruseni od casovace nepomohlo. Nakonec jsem s 
> urcitou pravdepodobnosti identifikoval, ze ten RS485 sice cte zpet i 
> data co vysle , ( to jsem mel nejak osetrene) ale nekdy znak zmizi, 
> vetsinou je to CR.
> To ale ten muj jednoduchy komunikacni protokol nebyl schopen vyresit. 
> Predelal jsem to tak, ze obe Arduina si kazdou sekundu vymenuji 
> potrebne informace v jednom zabezpecenem retezci, ktery se na obou 
> stranach uklada. S temi daty pak sw pracuje jako by byly jeho, na nic 
> se neceka. Kdyz data neprijdou, plati proste ta z minule sekundy, 
> zdrzeni aktualice dat vubec nevadi, FVE je pomale zarizeni.
> Takto to uz necham, zcela to vyhovuje.
>
> pá 24. 11. 2023 v 19:37 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
>     Já se právě snažím, aby u mě ta teorie seděla s praxí.
>     Proto k těm datovým linkám natáhnu vždy i zem, tj. sjednocení
>     potenciálů.
>     V náročném instalačním prostředí je samozřejmě třeba použít hlavu.
>     Napřed natáhnout jen to projení a změřit případné vyrovnávací proudy.
>
>     Už jsem to tu určitě někdy psal.
>     Můj zatím nepřekonaný rekord (a určitě už ho ani v budoucnu
>     nepřekonám)
>     vznikl ještě na sklonku totáče.
>     Linka RS485 na rychlosti 900 kbit/s na vzdálenost 1200m na
>     seřazovacím
>     nádraží Brno-Maloměřice.
>     S elektrickou trakcí, a protože Brno, tak AC 25kV.
>
>     Bohužel už nemám poznatky z dlouhodobého provozu. Pak přišla
>     revoluce a
>     měl jsem jiné starosti.
>     Dneska by tam samozřejmě byla optika nebo bezdrát.
>
>     PL
>
>     ********************
>
>     Dne 24.11.2023 v 19:22 Vláďa Anděl napsal(a):
>     > No já bych do toho zahrnul i průmyslové rušení a spousta takových
>     > rušivých napětí (často impulzních) se uzavírá proti zemi.
>     Neviděl bych
>     > problém v nějakém DC posunu, nebo na 50 Hz, ale právě na těch
>     vyšších
>     > kmitočtech.
>     >
>     > Když se pohybuju okolo instalace polarizovaných drenáží, které v
>     okolí
>     > tramvajových nebo vlakových tratí udržují potrubí v zemi záporné
>     > nějakým proudem z kolejí, zjistil jsem zajímavou věc. V zemi je
>     > snímací elektroda, proti které se měří potenciál potrubí. Pokud
>     se to
>     > montuje do budky v širém poli, kde není přívod elektriky, na
>     > potenciálu je superponované maximálně desítky mV na 300 Hz z
>     kolejí.
>     > 50 Hz tam nenajdete, pokud není poblíž VN vedení. To v trubce umí
>     > naindukovat i 10V. Pokud je tam přívod 230V a budka má uzemnění,
>     > naměříte někde i 0,5V na 50 Hz. A to je ta snímací elektroda půl
>     metru
>     > od trubky. Ve městech to bývá ještě horší. Takže vyrovnávací proudy
>     > přes zem tečou. Sice ve fabrice by mělo být pospojované všechno se
>     > vším, ale oddělit to je jistota. Ostatně v té naší první baterkárně
>     > jsme taky spoléhali na zemnění a nefungovalo to. Takže teorie je
>     > dobrá, zkušenosti jsou přece jen jiné.
>     >
>     > Anděl
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20231124/be08e14e/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list