No, mam dlouhou praxi overeno, ze takoveto ne zcela vyresene problemy se
se 100% jistotou driv nebo pozdeji vymsti. Ale pokud je to hobby... ;-)
Dne 24.11.2023 v 20:27 Jirka Mww napsal(a):
> Dobry vecer,
> tak jsem trochu pokracoval a tady jsou vysledky:
> Prodlouzeni intervalu preruseni od casovace nepomohlo. Nakonec jsem s
> urcitou pravdepodobnosti identifikoval, ze ten RS485 sice cte zpet i
> data co vysle , ( to jsem mel nejak osetrene) ale nekdy znak zmizi,
> vetsinou je to CR.
> To ale ten muj jednoduchy komunikacni protokol nebyl schopen vyresit.
> Predelal jsem to tak, ze obe Arduina si kazdou sekundu vymenuji
> potrebne informace v jednom zabezpecenem retezci, ktery se na obou
> stranach uklada. S temi daty pak sw pracuje jako by byly jeho, na nic
> se neceka. Kdyz data neprijdou, plati proste ta z minule sekundy,
> zdrzeni aktualice dat vubec nevadi, FVE je pomale zarizeni.
> Takto to uz necham, zcela to vyhovuje.
>
> pá 24. 11. 2023 v 19:37 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
> Já se právě snažím, aby u mě ta teorie seděla s praxí.
> Proto k těm datovým linkám natáhnu vždy i zem, tj. sjednocení
> potenciálů.
> V náročném instalačním prostředí je samozřejmě třeba použít hlavu.
> Napřed natáhnout jen to projení a změřit případné vyrovnávací proudy.
>
> Už jsem to tu určitě někdy psal.
> Můj zatím nepřekonaný rekord (a určitě už ho ani v budoucnu
> nepřekonám)
> vznikl ještě na sklonku totáče.
> Linka RS485 na rychlosti 900 kbit/s na vzdálenost 1200m na
> seřazovacím
> nádraží Brno-Maloměřice.
> S elektrickou trakcí, a protože Brno, tak AC 25kV.
>
> Bohužel už nemám poznatky z dlouhodobého provozu. Pak přišla
> revoluce a
> měl jsem jiné starosti.
> Dneska by tam samozřejmě byla optika nebo bezdrát.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 24.11.2023 v 19:22 Vláďa Anděl napsal(a):
> > No já bych do toho zahrnul i průmyslové rušení a spousta takových
> > rušivých napětí (často impulzních) se uzavírá proti zemi.
> Neviděl bych
> > problém v nějakém DC posunu, nebo na 50 Hz, ale právě na těch
> vyšších
> > kmitočtech.
> >
> > Když se pohybuju okolo instalace polarizovaných drenáží, které v
> okolí
> > tramvajových nebo vlakových tratí udržují potrubí v zemi záporné
> > nějakým proudem z kolejí, zjistil jsem zajímavou věc. V zemi je
> > snímací elektroda, proti které se měří potenciál potrubí. Pokud
> se to
> > montuje do budky v širém poli, kde není přívod elektriky, na
> > potenciálu je superponované maximálně desítky mV na 300 Hz z
> kolejí.
> > 50 Hz tam nenajdete, pokud není poblíž VN vedení. To v trubce umí
> > naindukovat i 10V. Pokud je tam přívod 230V a budka má uzemnění,
> > naměříte někde i 0,5V na 50 Hz. A to je ta snímací elektroda půl
> metru
> > od trubky. Ve městech to bývá ještě horší. Takže vyrovnávací proudy
> > přes zem tečou. Sice ve fabrice by mělo být pospojované všechno se
> > vším, ale oddělit to je jistota. Ostatně v té naší první baterkárně
> > jsme taky spoléhali na zemnění a nefungovalo to. Takže teorie je
> > dobrá, zkušenosti jsou přece jen jiné.
> >
> > Anděl
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20231124/be08e14e/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list