V čem je problém toho zkrácení?
Termočlánek přece měří rozdíl teplot na začátku a na konci toho vedení z
K-slitin.
Tak jestli ten rozdíl třeba 100° udělám na 2 nebo 3 metrech by mělo být
jedno, ne?
Já mám dlouhé i krátké termočlánky, s konektory to taky není nic
světoborného,
ale fungují všechny dobře a stejně.
Nebo je to tak, že teď máte v měřené zóně i část přívodního vedení z
mědi a tedy
studený konec je jinde, než by měl být a než ho měření předpokládá?
Díky.
PL
********************
Dne 10.3.2023 v 11:36 Aleš Vašák napsal(a):
> pořídil jsem si ke staré el. troubě uvedený termostat s termočlánkem
> typ K; no a v době, kdy jsem ještě nic netušil o existenci
> kompenzačního vedení, jsem třímetrový přívod k termočlánku zkrátil na
> 2 m a zakončil obyčejným malým jackem – výsledek je, že to reguluje
> teplotu moc hezky, proporcionální regulace běží pěkně i s default.
> parametry (ladění jsem ještě nezkoušel), ovšem výsledná teplota v
> troubě je v rozsahu 50–250 stupňů cca 1,5 krát vyšší :-)
>
> ten jedeapůlnásobek ovšem neplatí pořád, při pokojové teplotě to
> ukazuje víceméně správně
>
> napadá někoho co s tím?
>
> a ještě k celkové konfiguraci: termostat + SSR relé je v plechové
> skříňce kus nad troubou, termočlánek je připojen tím 2m vedením na
> konci s jackem a ve skříňce je od jacku k termostatu asi 15 cm
> kroucené dvoulinky
>
> --
> a.v.