Re: Offset měřicích traf u solárního měniče

Martin Záruba swz na volny.cz
Čtvrtek Červen 22 13:31:03 CEST 2023


A je to opravdu spotřeba měniče? To snad není možné, že by to bylo 
udělané tak špatně. Mě to nedalo a šel jsem změřit, jak se chovají GWL. 
Pokud není žádný odběr z fáze, měnič bere ze sítě 8mA. A ze stejnosměrné 
strany (60-80V) cca 10mA. Pokud odpojíte přívod do sítě, displej zhasne 
a odběr ze stejnosměrné strany klesne na cca 1,5 mA.

Martin Záruba

Dne 22.6.2023 v 13:01 Jan Půhoný napsal(a):
> Jj, přesně tak to chci používat. Jen se zbavit té trvalé spotřeby 
> měniče. Ještě jsem napsal na support výrobce, pokud to nevyřeším s 
> nimi, našel jsem tady 3ks 6V traf a udělám to podle pana Záruby.
>
> Díky.
>
>
> čt 22. 6. 2023 v 12:36 odesílatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com> napsal:
>
>     Za elektřinu pro solary platím 200 Kč měsíčně, takže si tu jejich
>     virtuální baterii snažím užít. Teď v létě si v noci vezmu zpět tak
>     50% toho, co jim během dne pošlu, zbytek tam zůstává na zimu.
>     Zapínám na to filtraci v bazénu, jinak nen běžná trvala spotřeba,
>     zapnuté televize, ledničky, Internet...
>
>     Dne čt 22. čvn 2023 12:24 uživatel Martin Záruba <swz na volny.cz>
>     napsal:
>
>         Pak ano. Já plyn nemám. A odběr mám vždy za plnou cenu. PRE
>         jiný tarif nemá. Ale nemáte tam nějaký stálý paušál? Nevím,
>         jak je to u ČEZ.
>
>         Martin Záruba
>
>         Dne 22.6.2023 v 12:16 Jirka Mww napsal(a):
>>         Myslím, že v posledních dvou bodech nemáte pravdu. Máme
>>         kombinovaný bojler elektro/plyn. Plyn mám pořád za velmi
>>         nízkou cenu, s elektřinou jsem spadl do normální sazby 6Kc/kw
>>         bez distribuce. Zapínání bojleru z elektřiny jsem vypnul. FV
>>         dodává okamžitou spotřebu, pak nabíjí baterky a zbytek jde
>>         ČEZu v rámci elektřiny pro solary. Když je v noci NT, vypíná
>>         měnič a beru si zpět co jsem jim poslal za 0.2 Kč za kWh.
>>         Baterka se tedy nevybiji a zůstane v ní dost energie na ranní
>>         špičku,dokud FVE spotřebu nepokryje.
>>
>>         Dne čt 22. čvn 2023 11:37 uživatel Martin Záruba
>>         <swz na volny.cz> napsal:
>>
>>             Bohužel ano. Požádal jsem o tarif PRE proud solar. Ihned
>>             přišel mail, že mě bude kontaktovat jejich technik. Tři
>>             týdny se nic nedělo a pak zavolala slečna, ktterá se
>>             zeptala, zda si chci pořídit elektrárnu. Když jsem řekl,
>>             že ji mám,ale protože ještě nemám smlouvu, běží v
>>             ostrovním režimu, řekla mi, že to musí být mikrozdroj.
>>             Když jsem odpověděl, že to tak je, ale protože nemám
>>             dohodnutý přetok, běží v ostrovním režimu, řekla že tomu
>>             nerozumí a že mě přepojí. Když jsem chtěl nějaký odkaz,
>>             kde bude napsáno, co budou ode mě chtít, nevěděla.
>>             Chvilku to zvonilo a pak hovor vypadl. Když jsem na to
>>             číslo zavolal zpátky, automat mi řekl, že mi zavolají a
>>             zavěsil. A tím to skončilo. Srážku s úředníkem nezvládám.
>>
>>             Pokud jde o ty přetoky, za přetok dostanete monohem míň
>>             než kolik zaplatíte za spotřebu. V současnosti snad
>>             3,5Kč/kWh. Takže není žádoucí mít odběr i přetok
>>             současně. A pak nevím, jak Váš střídač, ale zatím
>>             všechny, levnější i dražší, které jsem měl možnost
>>             pozorovat se chovají nějak pitomě. Myslím si, že je třeba:
>>
>>             Pokud je odběr větší, než výroba, dodávat proud z baterek
>>             do domu, dokud se nevybijí.
>>
>>             Pokud je odběr menší, než výroba, nabíjet baterky.
>>
>>             Pokud jsou baterky nabité, ohřívat vodu v bojleru, bazénu
>>             a.p.
>>
>>             A teprve nakonec dodávat proud do sítě.
>>
>>             Máte někdo sestavu, která se opravdu tak chová a ne se
>>             jen tak tváří, ale když se podíváte podrobně co dělá,
>>             zjistíte, že to tak není?
>>
>>             Martin Záruba
>>
>>             Dne 22.6.2023 v 10:24 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>             Možná taková hloupá otázka. On dneska někdo ještě má
>>>             soláry a nemá povolené přetoky? Mám dojem že veškerá
>>>             mediální masáž na nákup solárů je tady proto, že naše
>>>             energetika tu energii nutně potřebuje (s tím, že
>>>             akumulace se dořeší až někdy), nebo aspoň dělá že jí
>>>             potřebuje, abychom tolik nezaostávali za EU :-) Takže by
>>>             snad neměl být problém nechat si povolit přetoky a
>>>             neřešit přesnost a rychlost reakce měniče. Nebo mi tady
>>>             něco uniká?
>>>
>>>             Budu mít měnič GoodWe umístěný v dílně a protože bych
>>>             měl problém natáhnout od hlavního rozvaděče kabel k
>>>             proudovým čidlům, dohodl jsem s nima rádiový přenos.
>>>             Přetoky budu mít povolené. Ale jestli je na tom něco
>>>             špatně, mohu rozpižlat sádrokarton a tu trubku pro kabel
>>>             tam natáhnout. Mám na to ještě 14 dní.
>>>
>>>             Anděl
>>>
>>>             Dne 22.06.2023 v 9:57 Jan Půhoný napsal(a):
>>>>             Díky, něco tady asi najdu. Myslíte, že je reálné použít
>>>>             jedno trafo a z něj paralelně napojit 3 parazitní cívky
>>>>             pro všechny 3 fáze, nebo bude potřeba použít pro každou
>>>>             fázi samostatné trafo, aby se to neovlivňovalo? Jak
>>>>             vůbec pozná kterým směrem teče proud, když tam je AC?
>>>>             Bude záležet na smyslu navinutí cívek, když se tam
>>>>             pouští AC?
>>>>
>>>>             HP
>>>>
>>>>
>>>>             čt 22. 6. 2023 v 9:44 odesílatel Martin Záruba
>>>>             <swz na volny.cz> napsal:
>>>>
>>>>                 Hm. Ty moje jsou větší a jdou rozdělat. Pošlu
>>>>                 fotkujen co otevřu rozvaděč.
>>>>
>>>>                 Samozřejmě čistě teoreticky by to šlo vnutit do
>>>>                 toho kabelu z cívek, ale u mě ho nejde rozdělat bez
>>>>                 poškození.
>>>>
>>>>                 Zkusil bych BV2020154 Trafo p.230V s.1x6V 0,50W -
>>>>                 Enika Nová Paka
>>>>                 <https://www.enika.cz/bv2020154-trafo-p-230v-s-1x6v-0-50w_z6152/>
>>>>                 Pokud byste tam dokázal navinout 10 závitů, třeba
>>>>                 0,2 drátu, budete potřebovat, aby dávalo cca 50mA.
>>>>                 Pokud transformátor má převod 230V/6V = 1:39, měl
>>>>                 by primárem téct proud cca 2mA (neumím odhadnout
>>>>                 kolik bude ztráta sycením jádra). Takže mu dát do
>>>>                 serie odpor cca 100 kO. Ztráta na něm bude
>>>>                 230x2=cca 0,5W, což je myslím přijatelné. Na trafu
>>>>                 bude asi i na primáru jen pár voltů. Asi by bylo
>>>>                 lepší trafo, které by dávalo na výstupu třeba 1V,
>>>>                 ale takové jsem nenašel.
>>>>
>>>>                 Martin Záruba
>>>>
>>>>                 Dne 22.6.2023 v 8:52 Jan Půhoný napsal(a):
>>>>>                 Ty měřicí cívky jsou udělané takto:
>>>>>
>>>>>                 https://www.puhy.cz/temp/civky.png - zvýrazněno
>>>>>                 zeleně.
>>>>>
>>>>>                 Moc místa tam není, pár závitů by se tam vešlo,
>>>>>                 ale 100 určitě ně. Navíc nejsou rozebiratelné,
>>>>>                 nebo to na první pohled tak vypadá, takže by se to
>>>>>                 muselo nepříjemně protahovat.
>>>>>
>>>>>                 Když měnič ukazuje přetok (součet všech fází cca
>>>>>                 3000W), tak na každé z měřicích cívek naměřím 20 -
>>>>>                 30mV AC. Tak asi v těchto hodnotách se to
>>>>>                 pohybuje. Doporučíte tedy nějaké parametry toho
>>>>>                 trafa / vinutí od čeho se odpíchnout?
>>>>>
>>>>>                 Díky.
>>>>>
>>>>>                 Honza Půhoný
>>>>>
>>>>>
>>>>>                 čt 22. 6. 2023 v 7:47 odesílatel Martin Záruba
>>>>>                 <swz na volny.cz> napsal:
>>>>>
>>>>>                     Může to být tak, že on se snaží aby nebyl
>>>>>                     přetok do sítě. To měření je buď blbě udělané
>>>>>                     nebo se počítá s tím, že nestíhá reagovat. Ale
>>>>>                     pokud je to jen na jedné fázi, pak je tam asi
>>>>>                     opravdu chyba. Pokud mu vnutím (přídavným
>>>>>                     vinutím v měřícím transformátoru), že odebírám
>>>>>                     víc, on se to pokusí zkompenzovat a odběr ze
>>>>>                     sítě poklesne. Ale bude to vidět jen na
>>>>>                     venkovním nebo přídavném elektroměru. Na
>>>>>                     střídači to vidět nebude, protože on bude opět
>>>>>                     regulovat podle informace, kterou dostal.
>>>>>                     Pozná se to na něm jedině tak, že při zapnutí
>>>>>                     proudu do přídavného vinutí vzroste při
>>>>>                     nezměněné zátěži výkon střídače. Nutně tedy
>>>>>                     musí poklesnout odběr ze sítě.
>>>>>
>>>>>                     Martin Záruba
>>>>>
>>>>>                     Dne 21.6.2023 v 21:38 Petr Labaj napsal(a):
>>>>>>                     Já prosím nijak nezpochybňuji co píšete. Jen
>>>>>>                     to nechápu a rád bych to pochopil.
>>>>>>                     Píšete, že výkon z panelu je dostatečný, a on
>>>>>>                     přesto bere něco ze sítě.
>>>>>>                     Tak jak se to změní tím, že uděláte offset
>>>>>>                     nějakého měření?
>>>>>>
>>>>>>                     Takhle odhadem by se mi zdálo (možná
>>>>>>                     nesprávně), že z té sítě si bere svou
>>>>>>                     vlastní spotřebu. A že si to výrobce
>>>>>>                     zjednodušil a napájení měniče má pořád
>>>>>>                     připojené na grid, i když má dost energie z
>>>>>>                     panelu nebo z baterek.
>>>>>>
>>>>>>                     Pokud to měří nějak vzdáleně a komunikuje s
>>>>>>                     měničem po RS485:
>>>>>>                     nebylo by řešení to ohnout na té digitální
>>>>>>                     straně a tam mu nafixlovat
>>>>>>                     co potřebujete?
>>>>>>
>>>>>>                     Díky za osvětu.
>>>>>>                     PL
>>>>>>
>>>>>>                     ******************
>>>>>>
>>>>>>                     Dne 21.6.2023 v 19:22 Jan Půhoný napsal(a):
>>>>>>>                     Dobrý večer,
>>>>>>>
>>>>>>>                     potřeboval bych nastavit nějaký offset u
>>>>>>>                     solárního měniče ohledně měření spotřeby. Má
>>>>>>>                     snahu se chovat tak, že i když je dostatečný
>>>>>>>                     solární výkon, stejně ze sítě spotřebovává
>>>>>>>                     cca 30 - 100W na každé fázi, většinou jen na
>>>>>>>                     jedné. Zkoušel jsem zkratovat měřicí trafo,
>>>>>>>                     ano pomohlo to, ale měnič je pak trochu
>>>>>>>                     zmatený a je to zbytečně moc. Mám pak zase
>>>>>>>                     snahu dobíjet baterku ze sítě, protože nemá
>>>>>>>                     jak změřit rozdíl mezi výrobou a dodávkou do
>>>>>>>                     sítě. Potřebuji něco jak mu nafixlovat cca o
>>>>>>>                     100W větší spotřebu než je ve skutečnosti.
>>>>>>>
>>>>>>>                     Mám RCT Power storage DC 6.0 a s ním jako
>>>>>>>                     slave přes LAN RCT Power Inventer 6.0.
>>>>>>>                     Funguje to hezky, ale toto mě štve. Přijde
>>>>>>>                     mi zbytečné, aby cokoliv bral ze sítě, když
>>>>>>>                     je dost výkonu. Vím, že tento problém je v
>>>>>>>                     horším i u Goodwee. Neexistuje nějaký hack
>>>>>>>                     na ty měřicí cívky, jak mu vnutit o 100W na
>>>>>>>                     fázi více? Pochopitelně mě napadlo je
>>>>>>>                     zkratovat na zkoušku jak jsem psal, nebo
>>>>>>>                     protáhnout vodiče 2x, ale to je zbytečně
>>>>>>>                     moc. Potřeboval bych to jen nějak podepřít o
>>>>>>>                     těch cca 100W.
>>>>>>>
>>>>>>>                     V nastavení to bohužel nejde změnit. Mám tam
>>>>>>>                     jejich Power Switch přes RS485, je tam
>>>>>>>                     dokonce kolonka multiplier na měření
>>>>>>>                     jednotlivých fází, ale nejde to změnit ani
>>>>>>>                     pod instalačním heslem. Je tam natvrdo 1.0 .
>>>>>>>
>>>>>>>                     Díky,
>>>>>>>
>>>>>>>                     Honza Půhoný
>>>>>>                     _______________________________________________
>>>>>>                     HW-list mailing list  - sponsored by
>>>>>>                     www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>>>>                     Hw-list na list.hw.cz
>>>>>>                     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>>                     _______________________________________________
>>>>>                     HW-list mailing list  - sponsored by www.HW.cz
>>>>>                     <http://www.HW.cz>
>>>>>                     Hw-list na list.hw.cz
>>>>>                     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>>
>>>>>
>>>>>                 _______________________________________________
>>>>>                 HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>>>>                 Hw-list na list.hw.cz
>>>>>                 http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>                 _______________________________________________
>>>>                 HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>                 <http://www.HW.cz>
>>>>                 Hw-list na list.hw.cz
>>>>                 http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>>
>>>>             _______________________________________________
>>>>             HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>>>             Hw-list na list.hw.cz
>>>>             http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>>
>>>             _______________________________________________
>>>             HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>>             Hw-list na list.hw.cz
>>>             http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>             _______________________________________________
>>             HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>             <http://www.HW.cz>
>>             Hw-list na list.hw.cz
>>             http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>         _______________________________________________
>>         HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>         Hw-list na list.hw.cz
>>         http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>         _______________________________________________
>         HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>         Hw-list na list.hw.cz
>         http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230622/d9912fb9/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list