Logika je taková že se:

Nastaví AUX1 podle SOC a zátěže
Pak se prolinkuje AUX1 a Remote entry
A nastaví se aby remote entry generovalo "Prohibit transfer relay"

Tim se stane to že když SOC překročí nastavenou hodnotu, tak se zakáže
transfer relé a měnič jede v ostrovu.
Stejně tak se dá udělat aby ten AUX aktivovala i úroveň zátěže a tím se také
při například 80% zátěže přifázuje a nemůže vypadnout  na přetížení.

Můžu dohledat i přesný soupis parametrů kterýma se to dělá, ale není to zase
raketová věda.

Jaké máte baterky?

Pavel





-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Libor Konecný
Sent: úterý 11. července 2023 11:24
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Hybridní solární měnič - obecný princip

Ja mam taky Studer.

Ale stale v on grid bez pretovku.

Muzete mi prozradit prosim, jak jej nastavit aby se odpojoval od site, kdyz
ma dost v baterkach ?

Mam jen akladni nastaveni a vice jsem po tom nepatral.


Diky moc.

Libor


Dne 10.07.2023 v 21:31 Pavel Urbančík napsal(a):
> Ne každý hybrid umí lehce běžet bez sítě. Navíc u 3F hybridů je výkon 
> na fázi relativně malý a tak by bez sítě ani moc dobře nedokázal chodit.
>
> Provozuju Studer, taky hybrid a ten má v sobě relé které umí propojit 
> grid s výstupem měniče.
> Toto relé dělá přesně to o čem mluvíš. Když je dost v baterkách tak se 
> rozepne a měnič jede v ostrovu, není možné udělat přetok. (jede 
> 4-10měsíc) Když je v baterkách málo, tak se přepne do hybridu a přetok asi
udělat může.
> Díky tomu že má měření proudu v sobě a ne pomocí modbusu a externího 
> e-měru, tak jej neudělá a stíhat to regulovat.
> Zároveň v tomto hybridním režimu dělá to že část zátěže vždy bere ze 
> sítě, o to víc je šance že k přetoku nedojde.
>
> Toto je možné jen díky tomu že je celý dům na 1F, měnič na to stačí 
> (2x 4kW v paralelním režimu) a měření je přímé v měniči.
>
> Běžná instalace s 3F hybridem prostě tu síť aktivně potřebuje, protože 
> relativně často může mít na některé fázi nedostatek výkonu a na jiných 
> zase naopak přebytek.
> Tzn občas sice pole dělá x kW, ale stejně to měnič neumí dodat do domu 
> a tak na jedné fázi přicucává a k tomu zároveň na jiné fázi dodáva ... 
> :-(
>
> Pavel
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Labaj
> Sent: pondělí 10. července 2023 20:17
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: Hybridní solární měnič - obecný princip
>
> Pěkný teplý večer přeji.
>
> Mudruju tady pořád nad solárem. Zítra má přijít na obhlídku nějaká 
> instalatérská firma.
>
> A zjistil jsem, že mám zcela zásadní nedostatky ve vzdělání.
> Jak vlastně ten hybridní měnič funguje. A proč je to dělané tak, jak 
> je to dělané.
>
> Jestli to správně chápu, tak měnič má svůj vstup/výstup galvanicky 
> spojený s gridem.
> A na odbočce z tohoto spoje je pak pověšená zátěž.
> Poměr impedance spoje grid-zátěž a měnič-zátěž je u různých zátěží 
> různá, podle délky vedení dané zátěže od gridu a od měniče.
> Mezi měničem a gridem je měření směru proudu.
>
> To je sice pěkné, ale pak je přece téměř technicky nemožné opravdu 
> přesně dodržet to, aby proud do zátěže tekl jen z měniče.
> O pár milivoltů míň, a proud poteče z gridu.
> O pár milivoltů víc, a budu z měniče vytvářet přetok do gridu.
> Není tam žádný prvek třeba s hysterezí, na kterém by bylo možné 
> realizovat regulaci.
>
> Není to takhle trochu nedomyšlené?
> A neplyne z toho, že prostě uregulovat to opravdu přesně tak, abych z 
> gridu ani netahal ani ho nekrmil je prakticky nemožné?
> A že tedy přetoky vznikají jaksi z principu a jejich úplná eliminace 
> je prakticky nemožná?
>
> Napadá mě třeba možnost připojit grid přes stykač, přemostěný 3-mi 
> odpory, třeba 1k.
> Když chci jet z baterek, tak stykač rozepnu. Ty odpory zajistí, že mám 
> synchronizaci s gridem. Ale nikdy nemůžu neplánovaně do gridu nacpat 
> nějaký významný proud, ani grid zatížit odběrem.
> Pokud mám baterky prázdné, tak prostě stykač sepnu.
>
> Není tak sice možné napájet vysokospotřebovou zátěž kombinací výkonu z 
> měniče i gridu. Ale to u výkonného měniče stejně asi nepadá v úvahu. A 
> když, tak pak bych ten stykač prostě taky dočasně sepnul.
>
> Je to blbost nebo ne?
> Má někdo ze solárních baronů zkušenost, jestli pro práci měniče stačí 
> jen "datové"
> připojení gridu, tedy připojení přes velkou impedanci?
>
> Díky za případnou osvětu.
> PL
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz 
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz 
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list