Re: Hybridní solární měnič - obecný princip
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Červenec 11 13:40:46 CEST 2023
Pardon. Pročítal jsem vlákno sekvenčně a až později přišla informace, že
tam máte proudová trafa a ne RS485/Modbus.
PL
*******************
Dne 11.7.2023 v 13:35 Petr Labaj napsal(a):
> Tak ale tohle už je divné.
> Pro RS485 nějaké desítky metru kabely nepředstavují žádný problém.
> A změna rychlosti šíření při přechodu ze 2m na 10m snad nemůže udělat
> zmíněnou nepřesnost.
> Tak bude ještě nějaký jiný zakopaný pes.
> Kontroloval jsem přetoky u kamaráda,který má stejnou konfiguraci, jako
> plánuju já (měnič SolaX, smart-metr CHINT_DTSU666 po RS485 s Modbusem,
> tažený přes 3 patra, cca 25m).
> A přetoky tam má minimální, dost hluboko pod povolenou hranicí.
> To mě trochu uklidnilo.
> V době psaní prvotního dotazu jsem ještě tento výsledek neznal.
>
> Jinak tady je označení měniče jako proudového zdroje asi trochu
> zavádějící.
> Snaží se napětím na výstupu měniče dosáhnout nulového proudu měřákem.
> Tak jestli to nazveme v tomto případě napěťovým nebo proudovým zdrojem
> je možná fuk.
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 11.7.2023 v 9:10 Martin Záruba napsal(a):
>>
>> Nejsou to dva spojené napěťové zdroje. Jen síť je (skoro) napěťový
>> zdroj. Střídač je proudový zdroj, který se snaží dodat takový proud,
>> aby nic nešlo přes snímač.
>>
>> S modbusem to pořádně fungovat nebude. Je to extrémně choulostivé na
>> rychchlost. Já mám mezi snímačem a střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem
>> mu jej prodloužit na 10m (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze sítě
>> ze 4W stoupl na 35W.
>>
>> Martin Záruba
>> Dne 10.7.2023 v 22:48 Petr Labaj napsal(a):
>>> Dne 10.7.2023 v 22:27 Josef Šíp napsal(a):
>>>> |No těch 10 kW by mi doma určitě stačilo.
>>>> Pokud myslite prodavane 10kW menice tak nestacilo, 10kW/3faze ->
>>>> 3.3kW na fazi
>>>> Zapnete dve věci a mate 4kW, ano hybridy umi nejakou nesymetrii ale
>>>> je to potřeba hlidat.
>>> Konkrétně mnou vybraný měnič 10 kW SolaX umí 5kW na jednu fázi.
>>> A s tím skoro určitě vystačím.
>>>> |Navíc by se to dalo zautomatizovat - pokud by na tom překlenovacím
>>>> odporu vznikl úbytek třeba 1V (tedy měnič by měl potřebu táhnout z
>>>> gridu), tak by se sepnul stykač.
>>>> Tohle si musí resit stridac, nevyhodice x kkc abyste dodelaval
>>>> prepinani neceho...
>>> No takhle to u mě určitě fungovat nebude.
>>> Já naopak tu instalaci beru jen jako funkční polotovar.
>>> Takže na nějaké úpravy se těším. Ne že bych je odmítal.
>>>> |Nějak neumím domyslet, co v tomto případě znamená proudový zdroj.
>>>> V podstate je na kazde fazi proudovy transformator (snimac proudu)
>>>> a snima se velikost a směr proudu z/do site.
>>>> No CPU pak upravuje PWM dle aktualni velikosti proudu. Pokud
>>>> nechcete dodavat ani odebirat tak se snazi udrzet nulu.
>>>> Jde to jednoduse predstavit jako by se reguloval stejnosmerny proud
>>>> pomoci PWM na nulu,
>>>> se stridavym to funguje stejne jen ty vypocty budou poněkud
>>>> slozitejsi.
>>> No takhle to ale jsou prostě 2 spojené napěťové zdroje.
>>> A tohle se mi prostě nelíbí.
>>> Proto bych to rád nějak ošéfoval chytřejším zapojením, než jen
>>> hrubou rychlostí měření.
>>> Jinak ten mnou oslovený dodavatel mě zřejmě bude tlačit do použití
>>> Smart-metru, připojeného po RS485 s Modbusem.
>>> A to zas takový rychlík nebude. Modbus je šnek i na těch 115200 BPS,
>>> co to maximálně umí.
>>> I když ten měnič umí i proudová trafa. Ale na to by se docela
>>> složitě tahala instalace, je to dost daleko.
>>>
>>> Díky.
>>> PL
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230711/4cc30bef/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list