Re: Hybridní solární měnič - obecný princip
Martin Hanek
martin na hanek.net
Úterý Červenec 11 09:33:22 CEST 2023
p. Záruba nemá Modbus, má ty trafa napřímo.
Martin Hanek
Dne 11.07.2023 v 9:20 Jirka Mww napsal(a):
> Dobrý den,
> pane Zárubo, jak může prodloužení kabelu ze dvou na 10 metrů zpomalit
> komunikaci přes MODBUS ? Jede to přece na nějaké RS485 a ta rychlost
> je tam daná. Já mám komunikaci měniče se snímačem
> protaženou z podkroví, kde je měnič, do přízemí , kde je hlavní
> rozvaděč. Je to celkem tak 15 metrů a v sérii tři různé typy kabelů
> a žádné problémy v komunikaci nemám.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> út 11. 7. 2023 v 9:11 odesílatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:
>
> Nejsou to dva spojené napěťové zdroje. Jen síť je (skoro) napěťový
> zdroj. Střídač je proudový zdroj, který se snaží dodat takový
> proud, aby nic nešlo přes snímač.
>
> S modbusem to pořádně fungovat nebude. Je to extrémně choulostivé
> na rychchlost. Já mám mezi snímačem a střídačem 2m kabelu. Zkusil
> jsem mu jej prodloužit na 10m (stíněný dvoužilový kabel) a odběr
> ze sítě ze 4W stoupl na 35W.
>
> Martin Záruba
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230711/63b0c26f/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list