Re: Je tu někdo zběhlý v protokolu MODBUS, ochotný poskytnout konzultaci?
Jakub Ladman
ladmanj na volny.cz
Úterý Červenec 11 01:09:21 CEST 2023
Díky za věcný komentář.
Používám knihovnu libmodbus, ta si atomicitu a další protokolové
záležitosti hlídá sama.
Nad aktuálností dat, časovou značkou či čímsi takovým se zamyslím.
To tam nemám, zatím to nevadilo, ale chápu že by mohlo.
RAM je zatím dost (volné 4k z 8k) a není v plánu ji nijak významně
rozšiřovat, spíš hledám, jestli ji nezmenšit, protože se jí většina
nepoužívá. Ikdyž mohla by.
Nárok na ram stoupne s implementací bootloaderu. Ale myslím si že v
režimu bootloaderu můžu uvolnit paměť pracovních registrů a alokovat si
ji pro buffer pro upload. Libmodbus zároveň snadno přemapuje do stejné
paměti jiný rozsah registrů.
S pozdravem
JL