MPPT, dotaz
Josef Šíp
sip na raab.cz
Čtvrtek Červenec 6 13:35:23 CEST 2023
Duvod je ten, ze pokud mate AC (modifikovanou sinusovku) můžete
vyuzit termostat v bojleru, zustane funkcni i havarijni termostat, pripadne jisteni AC jisticem.
Pokud pustite DC, spirale to bude jedno, ale při pokusu o vypnuti termostatem, se vytahne oblouk,
termostat se spece, nerozepne a následky mohou byt skarede.
Proto se resi slozitejsi AC elektronika, je to bezpecnejsi. Pokud udelate jen PWM a prorazi se Vam FET
budou panely trvale pripojeny k bojleru.
Dále je lepsi, pokud je spirala v keramice a v jimce, pokud je to spirala ponorena primo ve vode
(uz jsem jich videl několik prasknutych) muze dojit k rozhladu vody na H2 + O protože panely se chovaji
Jako zdroj proudu, při poruse spiraly nevypadne jistic jak při napajeni 230VAC
J.S.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Libor Konečný
Sent: Thursday, July 6, 2023 1:22 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: MPPT, dotaz
Zdravim zdejsi odborniky.
Chtel bych se zeptat na jednu vec.
Badam nad koncepci MPPT menice z FV panelu pro obycejnou topnou spiralu, tedy cista odporova zatez.
Nasel jsem napriklad tento menic
http://tnweb.tode.cz/wp-content/uploads/2016/03/Solar-MPPT-invertor.jpg
Vse mi je naprosto jasne, jsou tam pouzite 2 half bridge, nicmene pokud budu mit na vystupu VZDY topnou spiralu, nebylo by jednodussi a spolehlivejsi udelat jen DC PWM vystup ?
Tedy spinani jednim fetem, tedy jako je reseno ovladani DC motoru ?
Napada me je jedna nevyhoda a to odpojovani rele od termostatu, ci jisticem, ktere by byly mezi spiralou a menicem, ale to bych eliminoval v SW, ze bych pri prepinani z AC na DC PWM vypnul, termostat bych mel reseny v ramci menice.
Je nejaky jiny duvod proc pouzivat v tomto pripade (predopklad pouze topne spiraly) full bridge pro 'AC' vystup ?
Dekuji
Libor
Další informace o konferenci Hw-list