Re: [OT] Přepočet relativní vlhkosti vzduchu podle teploty

jurp jurp na volny.cz
Pondělí Leden 9 19:11:04 CET 2023


Nebude. Nechci Vam brat iluze, ale nahlednete:
1) do navodu, na konci demontaz a cisteni. Je tam hrube namalovan obrys.
2) video c.3 kde je ta harmonika rozlozena a i hromadka slozenych na palete
   Rozhodne zadna vostina.
v case 1:14 je ukazany rez, jak tam z vnitrni roury pres vyrezy proudi vzduch.
To byste u vostiny tezko udelal.
A hlavne, v case 2:56 je krasny pohled na celou vlozku s jednim ventilatorem.

Ja bych to jiz povazoval za uzavrene.
Howgh.

JURP

Dne 9.1.2023 v 16:44 ajtservis napsal(a):
> tam bude o hodne vice jak 1m2 plechu, muj odhad :-)
> tam neni zadna jednoducha trubka. bude to system kde bude xx plechu na delku 
> jako ma treba houba prasivka spodek a na kazde strane bude jinak uzavrena 
> sablona, aby vzduch prochazel stridave a nepotkal se, jako u jinych rekuperaci. 
> ta teplosmena plocha bude dana jen kolik tech plechu tam nacpou. ze je vymenik z 
> medi je mozna kvuli zivotnosti nebo vyrobe.
> samozrejme je potreba tu vlozku cas od casu vyndat a umyt. jde o to, co zkrz 
> pofuci za sajrajt. kuchyne neni loznice atd.
> t.
> 
> Dne 09.01.2023 v 16:29 jurp napsal(a):
>> Ale tam nebude 1m^2 plechu.
>> Delaji provedeni delky 0.45m bez ztraty vykonu, takze kolik bude
>> delka Cu vlozky.
>> Rekneme 0.3m?
>>
>> Jaky bude stredni prumer toho vlnovce?
>> Rekneme 0.106m (==0.882dm^2).
>> Takze obvod je 0.333m
>> Kolik dame pridavku na zvlneni/harmoniku +2*tolik?
>> Takze celkovy rozmer plechu (3*0.333)*0.3= ~0.3m^2
>>
>> Podle tohoto grafu
>> https://www.elproz.cz/vypocet-chladice/
>> pro ofuk 3m/s se predavany vykon zhruba ztrojnasobi
>>
>> Takze az s ofukem jsme na ekvivalentu Vami spocteneho  1m^2 == 13K
>> Takze si porad myslim, ze ty udavane parametry smrdi tezce reklamstinou.
>>
>> JURP
>>
>>
>> Dne 9.1.2023 v 15:25 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Když vyjdu z
>>> https://vyuka.hradebni.cz/file.php/110/Ostatni/Vypocet_chladice.pdf
>>> tak 1 m2 Cu plechu tl. 0,5 mm má na okolí
>>> 3,3/(3,8*0,5)*1/10k + 650/10k*1 = 0,065 K/W
>>>
>>> při 200 W vyjde dT = 200*0,065 = 13 K
>>>
>>> Ale to by bylo pro plech ve volném prostoru, tady podél foukaj 3 m/s, takže 
>>> 6,7 proč ne.
>>>
>>> PH
>>>
>>> Dne 09.01.2023 v 14:55 jurp napsal(a):
>>>> O.K
>>>> Uskocil jsem o 1rad.
>>>> Protoze jsou 2 proudy, in a out, plati 1.77dm^2/2=0.885dm^2 pro 1 smer
>>>> 29.16l / 0.885dm^2 = 33dm/s
>>>>
>>>> Ad bod 2) 1l vzduchu ma mernou tepelnou kapacitu ~1J.g.K
>>>> 30l/s * 1J.g.K * out delta 6.7K = 201J/s == 201W
>>>> Fakt mam verit, ze ten plech prenese 201W?
>>>>
>>>> JURP
>>>>
>>>> Dne 9.1.2023 v 13:46 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>>> 1) 29,16/1,77 = 16,74 dm/s = 1,67 m/s
>>>>>
>>>>> od 3 dále souhlas:-)
>>>>>
>>>>> PH
>>>>>
>>>>> Dne 09.01.2023 v 13:16 jurp napsal(a):
>>>>>> Asi budu hnidopich. Ale mozna mne nekdo vyvede z omylu.
>>>>>> Kouknul jsem zrychlene na videa a preletnut okem technicke parametry.
>>>>>>
>>>>>> A mam par puntickarskych dotazu:
>>>>>> 1) 105m^3/h >> 29.16l/s
>>>>>> pri DN~150 (1.77dm^2/2smery)>> ~33m/s
>>>>>> Podle mne je tech 52dB hodne optimistickych
>>>>>>
>>>>>> 2) To jako pri tech 33m/s stihne ta jednoducha Cu harmonika predavat teplo?
>>>>>>
>>>>>> 3) Absence filtru-jen jednoducha sitka. Jak to bude vypadat po 1/2roce v te
>>>>>> Cu trubce, co ucinnost.
>>>>>>
>>>>>> 4) Na mobilu je krasne demo super ucinnosti
>>>>>> mame pro zjednoduseni plus/minus stejne prutoky In/Out
>>>>>> Inlet 24.5stC  <- 4.2stC   delta 20.3stC
>>>>>> Outlet 26.3stC -> 19.6stC  delta 6.7stC
>>>>>> Kde se bere energie pro ohrev venkovniho vzduchu?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> JURP
>>>>>>
>>>>>> Dne 9.1.2023 v 11:55 Lubor Otta napsal(a):
>>>>>>> Zdá se že jsou i protiproudé do díry vezdi.
>>>>>>>
>>>>>>> https://www.pranacz.cz/
>>>>>>>
>>>>>>> Lubor
>>>>>>>
>>
> 


-- 
Tento e-mail byl antivirovým softwarem Avast zkontrolován na viry.
www.avast.com


Další informace o konferenci Hw-list