Re: Čím spínat (a bezpečně) rozpínat stejnosměrnou indukční zátěž 300V DC 8A
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Středa Únor 1 00:21:20 CET 2023
Ona to za přítomnosti tý diody není žádná špička, jen prostě proud
pokračuje jako předtím a pak pomalu zanikne. Jenže to pokračování se
děje právě jen ve smyčce uzavřené diodou. Pokud ale dioda dělí smyčku na
dvě části, tak ta druhá část svojí indukčností vyrábí zákmity patřičné
výše a frekvenčního rozsahu.
Po rozepnutí té konfigurace s diodou na konci vedení tak z EMC hlediska
vznikne totéž, jako kdyby vedení bylo na konci zkratováno, původně jím
procházel stejný proud a pak byl rozepnut oním spínacím prvkem. Vedení
se tedy chová jako čtvrtvlnný rezonátor a vyrobí krásný zákmit, včetně
pár dalších, vyšších frekvencí, pro které je délka lichým násobkem
čtvrtvlny.
Teoreticky, když vedení "zvoní" jsště v době, kdy DC proud diodou už
zaniká, vzniknou případně jetě různé součty a rozdíly těch frekvencí.
Ale to je málo pravděpodobné.
Reálnější je situace, že energie uložená v indukčnosti vedení bude sama
ohrožovat spínací prvek, pokud nemá dostatečně vysokou hodnotu Avalanche
energy.
PH
Dne 31.01.2023 v 23:40 Petr Labaj napsal(a):
> To prosím vychází z čeho?
> Já jsem se vždy freewheeling diodu snažil umístit co nejblíž cívky,
> aby ta opačná špice neběhala po třeba 10m drátě, ale vyřádila se přímo
> u odpínané cívky.
> A Vy to doporučujete přesně naopak.
>
> Díky.
> PL
>
> ******************
>
> Dne 31.1.2023 v 12:50 Pavel Hudeček napsal(a):
>> Poznámky:
>> - Dioda a další věci co jsou kvůli vypínání, se pokud možno umísťují
>> těsně ke spínacímu prvku, ne třeba k motoru na konci 10 m dlouhého
>> kabelu:-)
Další informace o konferenci Hw-list