Re: Paralelní spojení třífázových generátorů

Jan Půhoný konference na puhy.cz
Sobota Prosinec 23 11:20:11 CET 2023


Ano, ten vliv proudu tam je zásadní. Když jsem dal do série ampérmetr, tak
ten měnič (stejná varianta jako máte Vy na soláry, jen s označením WINDa
třífázovým usměrňovačem na vstupu  + tam je možnost nastavit MPPT křivku)
začíná startovat někde kolem 43V a 900mA. Do sítě pak dává cca 10W. Jakmile
to klesne pod cca 800mA přestává to dodávat do sítě.

HP

so 23. 12. 2023 v 11:04 odesílatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:

> Taky mě to napadlo, ale ten dc-dc se snaží udržet výstupní napětí. A pokud
> tam bude baterka, tak buď nebude dávat nic nebo bude přetížený. Možná by
> šel některý upravit tak, aby udržoval vstupní napětí. Ale nevím, jaká je
> závislost napětí na síle větru. Možná by se vyplatilo k tomu přidat ještě
> vliv proudu.
>
> Martin Záruba
>
> Dne 23.12.2023 v 10:53 Petr Labaj napsal(a):
>
> Není tam nějaká chyba?
> Tady by přece měla zafungovat negativní zpětná vazba: když jeden generuje
> víc, jeho výkon se uplatní, tím se mu zvedne mechanický odpor generátoru,
> on zpomalí atd.
>
> Použít 3 nabíječky akumulátorů by ale taky mělo fungovat. Možná by to ani
> nemusely být nějaké sofistikované MPPT, ale běžné levné vysokonapěťové
> DC-DC měniče.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 23.12.2023 v 10:15 Jan Půhoný napsal(a):
>
> Zdravím konferenci,
>
> pro radost jsem si pořídil tři větrné turbínky, bydlím na kopci, celkem
> tady fouká, ekonomické to není. Hračka pěkná.
>
> Měl jsem představu, že to třífázové napětí cca 30 - 100V podle otáček
> usměrním a pak to paralelně spojím a budu s tím krmit nějaký malý měnič
> nebo ukládat do baterie. Samozřejmě to takto nefunguje, protože reálně to
> bere vlivem rozptylu parametrů generátoru výkon hlavně z jedné a druhé dvě
> se točí prakticky naprázdno. Dá se to nějak elegantně vyřešit? Spojení na
> AC straně jsem zkoušel, ale také nefunguje dobře, protože ty generátory
> mají samozřejmě výrobní rozptyl a je problém s roztočením protože ty které
> nejsou roztočené brzdí ty už roztočené.
>
> Hledal jsem nějaký MPPT modul se vstupem do řekněme 20 - 150V, ale nějak
> nenacházím. Je to rozumná myšlenka pro každý generátor použít malý MPPT
> měnič, nastavit je na stejné výstupní napětí a spojit až jejich výstupy?
> Nejde to vyřešit nějak elegantněji?
>
> Díky,
>
> Honza Půhoný
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________