Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Prosinec 21 09:52:14 CET 2023


Dokud jsem měl přetoky zakázané, v ustáleném stavu tam nikdy přetok 
nebyl. Spotřeba jo, obvykle od jednotek do 150W.  Po vypnutí zátěže se 
tam i na grafech nějaká špička objevila a když na to koukám přes apku v 
mobilu (bere to přímo z měniče a né z cloudu v Číně), dá se tam někdy po 
vypnutí 2 KW bojleru vidět i skoro ty 2 KW a postupně to klesá tak, že 
za 3 vteřiny tam není skoro nic.

Anděl

Dne 20.12.2023 v 7:38 Martin Záruba napsal(a):
>
> No a jak dobře hlídá, aby nebyl přetok?
>
> Martin Záruba
> Dne 19.12.2023 v 20:49 Jirka Mww napsal(a):
>> Mam goodwe 10kw, asi to bude opravdu RS485,  moc jsem to nezkoumal. 
>> Vzdalenost je asi 12 m. Ten menic ma jeste jednu RS485 , pres tu 
>> uspesne ctu registry menice a planuju nejake vyuziti tech informaci 
>> pro sofistikovane rizeni filtru v bazenu a nebijeni bojleru. 
>> Pokracovat budu ale az v lete, ted se to spatne ladi, kdyz ta FVE 
>> dava tak malo.
>>
>> út 19. 12. 2023 v 19:45 odesílatel Vláďa Anděl 
>> <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>
>>     To by mě zajímalo, jaký máte měnič. Mám Goodwe a tam to snad ani
>>     jinak nejde, než přes RS485. U smartmetru píšou, že jedno
>>     bliknutí je jedno měření a bliká to možná o něco rychleji, než 1x
>>     za vteřinu. Linka 9600 Bd toho nejspíš dokáže přenést aspoň 10x
>>     víc. Solárníci mi ale říkali, že u nějakých jiných měničů jdou
>>     měřící trafa připojit přímo, ale je tam dost omezená vzdálenost,
>>     na kterou to chodí.
>>
>>     Anděl
>>
>>     Dne 19.12.2023 v 10:58 Martin Záruba napsal(a):
>>>
>>>     Pokud chce hlídat, aby neměl přetoky do sítě, je asi jediné
>>>     spolehlivé řešení přivést hlavní přívod od elektroměru k
>>>     rozvaděči FVE a odtud dál k domovnímu rozvaděči. Pokud je měření
>>>     přetoků přes rs485, je to příliš pomalé a přetoky budou. No a
>>>     pak tam musí vést kabely od panelů. Já mám 9 stringů s malým
>>>     napětím 80V. Takže mi tam vedou tři kabely 5x2.5. To proudově
>>>     bohatě vyhovuje, třemi vodiči (+) teče max 8A a společnými dvěma
>>>     (-) 12A. Pro 2.5 tedy s dostatečnou rezervou, napětí 80V je
>>>     bohatě v pohodě a kabel je za přijatelnou cenu. Výhoda je, že
>>>     každý string mohu vypnout samostatně.
>>>
>>>     Martin Záruba
>>>