Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Prosinec 20 11:46:44 CET 2023
Podle mě je rychlost regulace omezená minimálně síťovou frekvencí a pak
frekvencí PWM.
Navíc - jak uživatel ví, jaký je přetok? Vždyť ty informace zřejmě
získává taky z toho samého měření.
Nebo jak jinak změří přetok 4W?
Tohle fakturační elektroměr dokáže reportovat až jen jako sumu za delší
období, neumí měřit okamžitý výkon.
PL
*****************
Dne 20.12.2023 v 10:56 Pavel Hudeček napsal(a):
> Já si naopak myslím, že ten regulátor je stabilní až do nějakého
> zpoždění a pak začne zlobit.
>
> Takže si lze vybrat, zda bude regulace velmi rychlá a tudíž budou
> přetoky minimální, ale začne blbnout s delším kabelem, nebo bude
> pomalejší, dlouhej kabel nevadí, ale pokud tam poběží nejaké spínané
> zdroje bez PFC, triakový regulátory, ... tak to nestihne správně
> ukorigovat.
>
> Reálně teda bude nějakej kompromis aby to za běžných podmínek
> fungovalo dobře a možná bude i někde v DS napsáno, jak dlouhý kabel a
> jakých vlastností tam musí bejt, jaká je max. celková délka smyčky a
> pod. aby to mohlo dosahovat parametrů deklarovaných v DS, případně
> splňovat požadavky norem. Aneb když si tam někdo dá kabel o vhodné
> délce ve vztahu k v okolí oblíbenému SV vysílači tak ta stanice celý
> vesnici přestane jít:-)
>
> PH
>
> Dne 20.12.2023 v 10:22 Jirka Mww napsal(a):
>> Myslím, že v tom zpoždění nemůže být fyzika. 50Hz je perioda 20mS. Za
>> tu dobu urazi signál po dratech asi 2000 km.
>>
>> Dne st 20. pro 2023 9:32 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>>
>> Myslíte, že jde o zpoždění?
>> Podle mě tam bude hrát roli spíš impedance té smyčky nebo něco
>> takového.
>>
>> Bavíme se o regulaci srandovních 50Hz, tvořenou nějakým PWM na
>> frekvencích v řádově kilohertzích.
>> Tady podle mě zpoždění na drátech v desítkách metrů nemůže hrát
>> žádnou roli.
>>
>> Dneska se asi většinou používají smartmetry.
>> A to i v případě, kdy ony samy neměří proud přímým měřením, ale
>> kdy jsou ke smartmetru připojena proudová trafa.
>> A komunikace s měniči je většinou dost pomalá. I když ten
>> smartmetr umí 115200 bps, tak jede třeba na 19200 bps.
>> Takže evidentně o nějaké závratné rychlosti měření tady nejde.
>>
>> Kdyby se Vám chtělo experimentovat, tak by bylo zajímavé připojit
>> to proudové trafo drátem 4m o průřezu 0.14mm2
>> (běžná tenká signálová licna) a pak třeba 10m drátem o průřezu
>> 2.5mm2 (běžný elektroinstalační kabel CYKY).
>>
>> PL
>>
>> ********************
>>
>> Dne 20.12.2023 v 7:37 Martin Záruba napsal(a):
>>>
>>> Ano. Měřící trafo je připojené přímo. Kabel je dlouhý 2m. Za
>>> těchto podmínek udržuje odběr ze sítě cca 4W (samozřejmě pokud
>>> dokáže dát dostatečný výkon). Zkusil jsem jej prodloužit na 4 m
>>> a nic se nezměnilo. Při 10m (jen pokus, nepotřeboval jsem to) to
>>> funguje taky, ale odběr ze sítě stoupl na 18 W, aby vůbec začal
>>> dodávat proud. Takže tam jde zjevně o zpoždění, všechno jde
>>> analogově. Měnič je i4wifi.cz | GWL GridFree GTIL 2kW měnič 230V
>>> s limiterem SUN-2000G (vstup 45-90V) SUN-2000G2
>>> <https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-elerix-gf-sun-2000g2>
>>>
>>> Martin Záruba
>>> Dne 19.12.2023 v 19:45 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>> To by mě zajímalo, jaký máte měnič. Mám Goodwe a tam to snad
>>>> ani jinak nejde, než přes RS485. U smartmetru píšou, že jedno
>>>> bliknutí je jedno měření a bliká to možná o něco rychleji, než
>>>> 1x za vteřinu. Linka 9600 Bd toho nejspíš dokáže přenést aspoň
>>>> 10x víc. Solárníci mi ale říkali, že u nějakých jiných měničů
>>>> jdou měřící trafa připojit přímo, ale je tam dost omezená
>>>> vzdálenost, na kterou to chodí.
>>>>
>>>> Anděl
>>>>
>>>> Dne 19.12.2023 v 10:58 Martin Záruba napsal(a):
>>>>>
>>>>> Pokud chce hlídat, aby neměl přetoky do sítě, je asi jediné
>>>>> spolehlivé řešení přivést hlavní přívod od elektroměru k
>>>>> rozvaděči FVE a odtud dál k domovnímu rozvaděči. Pokud je
>>>>> měření přetoků přes rs485, je to příliš pomalé a přetoky
>>>>> budou. No a pak tam musí vést kabely od panelů. Já mám 9
>>>>> stringů s malým napětím 80V. Takže mi tam vedou tři kabely
>>>>> 5x2.5. To proudově bohatě vyhovuje, třemi vodiči (+) teče max
>>>>> 8A a společnými dvěma (-) 12A. Pro 2.5 tedy s dostatečnou
>>>>> rezervou, napětí 80V je bohatě v pohodě a kabel je za
>>>>> přijatelnou cenu. Výhoda je, že každý string mohu vypnout
>>>>> samostatně.
>>>>>
>