Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem

Martin Hanek martin na hanek.net
Úterý Prosinec 19 12:01:42 CET 2023


Asi popisujete nějakou starší instalaci?

V novějších instalacích bývá samostatně elektroměrový rozvaděč (někde 
venku volně přístupný), v něm elektroměr, přijímač HDO, hlavní jistič, 
jistič HDO, případně relé pro odpojení solárů.
Přepěťovky se distributorům v tomto rozvaděči nelíbí, přičemž by měly 
být na vstupu kabelu do domu. Takže buď extra krabice na vstupu do domu 
poblíž ekvipotenciální svorkovnice EPS/MET nebo jsou v domovním 
rozvaděči na začátku.
Někde v domě potom domovní rozvaděč (s přepěťovkami nebo bez nich), 
hlavní přívod od elměr. rozvaděče běžně CYKY 4x10 + CY16 k EPS/MET, může 
být vypínač instalace (aby se nemusel shazovat hlavní jistič).
Na ekvipotenciální svorkovnici EPS/MET je připojen PEN z elměr. 
rozvaděče, přepěťovek i PEN z domovního rozvaděče.

Kam se připojuje ta licna CY16? Přímo na EPS/MET?

Martin Hanek

Dne 19.12.2023 v 11:40 Petr Labaj napsal(a):
> Pro spojení hlavní rozvaděč-měnič je povinný kabel 5x6mm2.
> Ano, těch 6mm2 je sice přemrštěné, ale prostě je to požadavek 
> distributorů. A distributor je šéf.
> K tomu pak zelenožlutou licnu 16mm2.
> Dále pak kabel pro signál N0%, kterým distributor přes HDO může 
> vypnout měnič. Teoreticky 3x1.5mm2, ale tady bych řekl, že by mohl 
> stačit jediný vodič.
>
> Datově pak minimálně nějaký twist pro spojení smart-metru s měničem.
>
> V rozvaděči by to pak mělo být asi v tomto pořadí:
> - hlavní jistič/10kA + jistič 2A/10kA pro HDO
> - fakturační elektroměr
> - vypínač instalace
> - přepěťovky/bleskojistky
> - smart-metr
> - dál už pak paralelně jistič pro měnič a zbytek domovní instalace
> - v případě, kdy by chtěl i funkci UPS, tak přepínač sítí
>
> Počítat s nějakým systémem pro nouzové odpojení (Rapid Shutdown).
> Zatím to sice není povinné pro instalace s panely do 10 kWp, ale 
> myslím, že jen otázkou času, než to bude povinné i tady.
>
> Trubku(y) tam osadit nejtlustší, co se mu tam vejde. Protahovat CYKY 
> 5x6mm2 není žádná sranda.
> Já bych tam už raději při stavebních pracech rovnou dal i ten kabel. 
> Proti ceně práce je dneska kabel už celkem malá položka.
>
> PL
>
> **********************