Re: OT: fotovoltaika vybíjení baterie

ajtservis info na ajtservis.cz
Pátek Prosinec 8 14:09:07 CET 2023


jen muj odhad, ale takhle haseni proste nemuze fungovat :-)
napadlo me univerzalni bezpecnostni opatreni, snadno i dodatecne 
realizovatelne. svazek/kabely od panelu budou mit na strese pridelane 
viditelne ocelove lano s okem, za ktery se ty kabely proste pri prijezdu 
hasicu strhnou a je vyreseno do minuty :-)
t.

Dne 08.12.2023 v 14:00 Vláďa Anděl napsal(a):
> to sice jo, ale tady vydali brožuru 
> https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-brozura-a5-final-web-pdf.aspx kde 
> tvrdí, že pro hašení panelů do 400V mají vybavení a je to pro ně 
> bezpečné. Takže pokud mají informaci, že stringy mají napětí do 400V a 
> vědí, kde se to odpojí od měniče (kde je měnič), což je v dokumentaci k 
> FVE, můžou začít hasit hned. Pokud tuto informaci nemají, protože nemají 
> zákon, který by jim nařizoval tohle schraňovat a sami z vlastní 
> iniciativy to přece dělat nebudou, pak mají důvod nehasit a nikdo na ně 
> nemůže. Pak je skutečně jedno, od čeho hoří a že samotná FVE na střeše 
> je v pořádku, protože nevědí, co tam je a proto se toho bojí.
> 
> Anděl
> 
> Dne 08.12.2023 v 13:20 Pavel Hudeček napsal(a):
>> Tipuju, že hasičům je jedno, zda barák začal hořet od panelu, nebo od 
>> rychlovarné konvice či rozsypaného popelníku. Prostě chtějí mít 
>> jistotu, že můžou co nejdřív začít hasit.
>>
>> PH
>>
>> Dne 08.12.2023 v 12:12 Vláďa Anděl napsal(a):
>>> A opravdu je to rozpojování panelů tak přínosné? Hasiči mají brožuru, 
>>> kde píšou doporučení (není to nařízení) že jeden string má mít 
>>> maximálně 400V a to že umějí hasit - mají na to vybavení. U mě (8 
>>> KWp, dva stringy po 8 panelech 500W) to podle štítkových hodnot má 
>>> 400V naprázdno. Když to dvoupólově odpojíte, měli by si s tím 
>>> poradit. Spíš je problém jak hasičům tuhle informaci doručit, když o 
>>> ní nemají zájem.
>>>
>>> Spíš by mě zajímalo, jestli u současných instalací ten požár ještě 
>>> hrozí. Vím, že se může stát ledacos. Ale v principu docházelo k 
>>> přehřátí zastíněného panelu, který byl v závěrném směru živený 
>>> napětím zbytku stringu. Teď se do panelů dávají bypass diody a 
>>> dokonce jsou panely dělené na půlku (v panelu AEG 500W mám ty diody 
>>> tři), takže zastíněný článek dostává maximálně energii z půlky 
>>> panelu. I těch 250W by bylo dost, ale už to snad není na roztavení skla.
>>>
>>> Druhý problém jsou konektory a možný vznik oblouku. Goodwe má (podle 
>>> apky Solargo by měl mít) detekci oblouku, ta by to měla zachytit a 
>>> včas vypnout. Mám na to ale takový názor, že když chytí oblouk, uhoří 
>>> pár cm kabelu a oblouk zhasne. A že na betonové nebo pálené tašce za 
>>> tu chvilku nemá co zapálit. Jednou mi někde na nějakém fóru nějaký 
>>> hasič tvrdil, že když přijeli k požáru FVE, vždycky byl jeden panel 
>>> rozžhavený, sklo se bortilo a od toho chytly trámy. Když na to lili 
>>> vodu, nešlo to prý hasit. Jen nevím, jestli to taky před tím hašením 
>>> vypnuli. Což řeší ty bypass diody, které se nejspíš dřív do panelů 
>>> nedávaly.
>>>
>>> Takže tady nejspíš máme FVE z různých období s různým rizikem požáru 
>>> a nejspíš ani majitelé netuší, co vlastně na střeše mají. A aby někdo 
>>> u starší instalace sundával panely a dával k nim nějaké Tigo nebo 
>>> krabičky s diodama, nejspíš dokud nevyhoří, bude to neustále odkládat.
>>>
>>> Anděl
>>>
>>> Dne 08.12.2023 v 11:16 Jirka Mww napsal(a):
>>>> To nastavení baterky na 40% mám jenom přes zimu, až to na jaře začne 
>>>> něco dávat, vrátím to na 20%.
>>>> Na některé otázky ohledně TIGO nejsem schopen odpovědět.  Byl jsem 
>>>> ubezpečen, že TIGO rozpojí panely pokud se použije červené tlačítko 
>>>> u měniče, nebo přijde speciální povel HDO,
>>>> nebo se vypne jistič v hlavním rozvaděči venku. Napájení z BackUp je 
>>>> asi jen pro řídící jednotku toho TIGO, aby to vůbec mohl onějak 
>>>> fungovat.
>>>> Já jsem tu FVE nepřizoval jako hračku, ale jako investici s docela 
>>>> zajímavou návratností, takže tomu věnuji jen nezbytnou energii. 
>>>> Naštěstí můj dodavatel je velmi vstřícný a kompetentní, zatím 
>>>> všechny požadavky rychle vyřešil.  Nedávno mi udělali i upgrade SW 
>>>> měniče. Já mám jiné priority, momentálně řeším upgrade 
>>>> radioamatérského zařízení pro provoz na 3400 MHz, to mě baví víc než 
>>>> nějaký silnoproud. ((::
>>>>
>>>> Zdravi
>>>> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>>>
>>>>
>>>> pá 8. 12. 2023 v 10:54 odesílatel Vláďa Anděl 
>>>> <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>>>
>>>>     To nastavení baterky na 40% toho moc neřeší, jen vám to sníží
>>>>     využitelnou kapacitiu baterie a když se to rozhodne jí vybíjet,
>>>>     tak bude, jen to bude trvat déle. Nevím, jestli těch 80W z 
>>>>     baterky bere měnič, nebo jestli se takhle blbě spouští balancer?
>>>>     Mám někde nějaké fluxgate čidlo, musel bych ho najít, strčit
>>>>     mezi dráty a podle nějakého známého proudu nakalibrovat. A
>>>>     čekat, až se zase chyba objeví ... ale stejně mi to k ničemu
>>>>     nebude, maximálně že bych nahlásil přesnější identifikaci chyby.
>>>>     Řešení by bylo číst ty registry měniče a při vybíjení baterie
>>>>     pod přípustnou mez spustit alarm, ale zase jen jako pojistka.
>>>>     Při poklesu baterky by taky šlo přes drát krizového vypnutí
>>>>     vypnout měnič (když člověk není doma a nemůže to hlídat), ale
>>>>     muselo by se odzkoušet, jestli by to pomohlo. Dobré řešení by
>>>>     bylo, kdyby do měniče Číňan doprogramoval, že pokud je baterka
>>>>     pod minimem, bude jí dobíjet ze sítě. Nechápu, proč tam tohle
>>>>     není. Ale jak Číňana dokopat, aby se začal starat a připravil
>>>>     aktualizaci?
>>>>
>>>>     Zrovna dneska svítí, takže mi to dává 4 KW (mám 8 KWp), topím
>>>>     (TČ má i s čerpadlama 1,6 KW) a ještě se dohřívá bojler. Baterka
>>>>     byla na 25% a už má 38.
>>>>
>>>>     Anděl
>>>>
>>>>     Dne 08.12.2023 v 8:09 Jirka Mww napsal(a):
>>>>>     Mě to bylo vysvětleno tak, že to TIGO , aby mohlo správně
>>>>>     fungovat i když není síť, je napájené z BackUp výstupu měniče a
>>>>>     tím se baterka vybíjela, protože panely  prakticky nic nedávaly.
>>>>>     Teď to po zásahu dodavatele  už asi 14 dní drží na 40%.
>>>>>     Pokud vím, tak k měniči Goodwe je k dispozici pouze tabulka
>>>>>     registrů, které se dají číst, nejde tam ale skoro nic
>>>>>     nastavovat, jen to co umožní jejich aplikace PV Master nebo
>>>>>     SolarGo.
>>>>>     Čtení registrů využívám ,teď jsem dopsal program pro Arduino
>>>>>     Mega, které bude číst údaje o přetoku do sítě a zapínat a
>>>>>     vypínat bojler a filtraci bazénu.  Musel jsem to ale zatím
>>>>>     odložit, FVE teď skoro nic nedává , natož přetoky do sítě a
>>>>>     bazén je stejně zazimovaný.
>>>>>
>>>>>     Zdravi
>>>>>     Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>>>>
>>>>>
>>>>>     pá 8. 12. 2023 v 0:22 odesílatel Vláďa Anděl
>>>>>     <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>>>>
>>>>>         no odpojit od měniče není jak, na baterce je vypínač
>>>>>         (jistič?) a když ho vypnu, přestane to s měničem
>>>>>         komunikovat. Takže pak nevím nic. Ale problém je už
>>>>>         nahlášený s tím že jsem zjistil, že to samé to dělá i
>>>>>         někomu jinému. Takže jsem jim doporučil, pokud je to možné,
>>>>>         kontaktovat vývojáře, ať s tím něco udělají. S doporučením,
>>>>>         že by bylo dobré, kdyby měnič dobíjel baterku vždycky, když
>>>>>         se dostane (z jakéhokoliv důvodu) pod nastavené minimum.
>>>>>         Nechápu, proč to měnič nedělá.
>>>>>
>>>>>         Anděl
>>>>>
>>>>>         Dne 07.12.2023 v 17:59 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>>>>         Tak na odlišení zda to dělá BMS by mělo stačit baterku
>>>>>>         odpojit od měniče, jestli se to bude dít dál.
>>>>>>
>>>>>>         Ale jestli je to v zátuce a jsou ochotní, tak jim zavolat
>>>>>>         a popsat problém.
>>>>>>
>>>>>>         PH
>>>>>>
>>>>>>         Dne 07.12.2023 v 16:10 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>>>>>
>>>>>>>         Dobrý den,
>>>>>>>
>>>>>>>         zeptal bych se zdejších zkušených solárníků. Mám měnič
>>>>>>>         Goodwe 10 KW, verze firmwaru 101026 a baterku Pylontech
>>>>>>>         H2. Teď, když byly panely pod sněhem a nic to nevyrábělo,
>>>>>>>         baterie byla několik dní na minimu 10%. Jenže pak se
>>>>>>>         najednou začala vybíjet a zjistil jsem to za půl dne,
>>>>>>>         když byla na 6%.
>>>>>>>
>>>>>>>         Baterii jsem nabil na 50% a minimum jsem nastavil na 20%.
>>>>>>>         Několik dní držela na 19%, ale včera večer se začala
>>>>>>>         vybíjet výkonem cca 80W (0,6% za hodinu) a dneska byla na
>>>>>>>         8%. Zase jsem jí nabil a minimum jsem nastavil na 25%.
>>>>>>>         Při tom, když se baterie vybíjela, smartmeter ukazoval,
>>>>>>>         že se cca 80W spotřebovávalo a 80W šlo ze sítě. Že by
>>>>>>>         něco šlo z baterie, to neuázalo.
>>>>>>>
>>>>>>>         Má s tím někdo zkušenost, proč to dělá a co se proti tomu
>>>>>>>         dá dělat? V měniči je před 3 měsíci aktualizovaný
>>>>>>>         firmware (s původním nechodil internet). Není nějaká
>>>>>>>         ještě aktuálnější verze, která by tohle řešila? Nebo
>>>>>>>         pokud to dělá BMS, tam se firmware dá taky aktualizovat?
>>>>>>>         Nedělal bych to sám, mám to v záruce a instalační firma
>>>>>>>         je celkem ochotná problémy řešit. Nebo to může být nějaký
>>>>>>>         jiný problém?
>>>>>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 

-- 