simulator proudove smycky 4-20mnA / nahrada tlakoveho cidla SPECHA :-)

ajtservis info na ajtservis.cz
Čtvrtek Říjen 6 08:12:33 CEST 2022


hezky den.
kamarad(elektrikar) po me chce vypomoc na servisu. nekde maji v topnem 
systemu cidlo tlaku "DMP 331 0-400kpa" .
https://www.bdsensors.cz/tlak/snimace-tlaku/detail/produkt/dmp-331
snad to nejak zlobi, nahradni nemaji a chtel by ho docasne nahradit, 
pripadne uplne vyradit. signal jde dal nekam do modulu regulace v 
rozvadeci(zatim nemam foto), kde na zaklade tohoto signalu, se neco 
udela/neudela. je to nejaky strasne stary system ve skole. cislo jeste 
oznacene puvodni firmou JSP s.r.o.
potreboval bych tedy misto cidla pripojit nejaky nahradni proudovy zdroj 
a funkci overit, pripadne na nejakou dobu nasimulovat. idealne to 
potrebuji na vikend :-) muzu dneska objednat na rychlo neco z TME a bud 
dobastlit, nebo pouzit. ze bych to nejak jednoduse obesel jen merenim a 
treba vhodnym odporem, asi nepujde ? objednal jsem narychlo jeste nejaky 
prevodnik od dratek.cz, kde jde o prevodnik 0-5V / 4-20mA.
https://dratek.cz/arduino/48198-prevodnik-napeti-0-5v-na-proud-4-20ma.html 
. to uz by snad nejak slo, pokud bude napajeni na miste do 24V. jde neco 
postavit/koupit narychlo ze sortimentu TME ?
pripadne budu rad za dalsi info, jak se k tomu postavit.
diky.
tomik.


-- 
AJT SERVIS s.r.o.

Oparno 65
Velemín

ICO:04203879
DIC:CZ04203879

email:
info na ajtservis.cz

tel.
777 584 558