Re: Hybridní měnič na síť

Michal Grunt michal.grunt na gmail.com
Neděle Červen 26 18:45:43 CEST 2022


Ať hledám jak hledám tak nic vhodného pro tak malý výkon panelu (340Wp)
nemůžu nalézt. Tak se poohlizim po komponentach. Pokud pouziji nějaký
takový stridac podobné konstrukce bude něco proti něčemu pokud bych výstup
230V připojil do rozvaděče kde jsou vodiče ke spotřebičům (světla...)?
Samozřejmě bych musel zajistit, aby v žádném případě nedošlo připojení ke
gridu (jestli používám správně názvosloví prostě, aby nedošlo k připojení
na rozhodnou síť - použít prepinaci relé). Jak by to pak bylo s PEN?

Dne st 22. 6. 2022 19:46 uživatel Michal Grunt <michal.grunt na gmail.com>
napsal:

> Děkuji moc za užitečné informace. Budu podle nich hledat. Ovšem obávám se
> ještě jedné věci a tou je hlučnost těchto hybridních měničů. Nejspíš to
> žádné tiche zařízení...
>
> Dne út 21. 6. 2022 12:22 uživatel Jaroslav Lukeš <lsh na wo.cz> napsal:
>
>> Michal Grunt napsal(a):
>> > Pokud mi v létě na ty budouci panely (3x180W) svítí přímé slunce cca
>> > 5h denně bude stačit 100Ah baterie (LiFePo4 12V)? Někde jsem našel
>> > vzorecek: (výkon panelu * počet hodin) / 1.55 (ne vždy sviti) což
>> > vychází cca 1.7kWh/den. Pokud bude svítit pořád tak 2.7kWh/den a obojí
>> > bude (prostým výpočtem 12*100) asi na tu 100Ah málo co? Jestli ve
>> > výpočtu není ještě nějaká finta ci zkušenost nebo jsem se nyní
>> > ztrapnil a vše je špatně :-).
>>
>> Rekordně 6 násobek výkonů panelů Wp, běžně 3-4x (ve Wh), platí to od
>> dubna do září/října. Pak když budete čekat nulu, vás to občas překvapí,
>> že to i něco vyrobilo.
>>
>> > Jinak z měničů na Hadexu nějak nemohu vybrat, který be se hodil pro
>> > tak malý systém...
>> >
>> >
>> https://www.hadex.cz/_30kombinmen-menice-napeti-menice-kombinovane-a-hybridni/
>>
>> 12V pokud máte malou zátěž a máte hromadu baterek z aut. Není to na
>> novější ledničky.
>> 24V když nemáte žravý barák 2,4-3,6kW
>> 48V když na tom budete mít i rychlovarrku nebo klimu, nemá smysl brát
>> 3kW, vemte rovnou 5kW.
>>
>> > Treba standby spotřeba 10W je docela dost a při provozu 25W už je
>> > pomalu jak dvě žárovky tzn. 50% účinnost... Ty menší menice jsou
>> > vetsinou PWM a ty větší s MPPT zase chtějí více článků v baterii (24V)
>> > i když třeba 24V bude na konec nutnost... Tak jestli nebude výhodnější
>> > si to cele složit z komponent (MPPT, nabíječka, menic na 230V a nějaké
>> > rizene relé na přepínání menic/sit).
>>
>> Můžete to složit, ale pak si to budete sám řídit. Tady to má veškeré
>> řízení. Jinak jedině MPPT, PWM je jen pro úzce specializované případy,
>> kdy se Vmpp blíží napětí téměř nabitého aku.
>>
>> Tyhle měniče nervou celou zátěž ze solárů přes baterky, jak byste to měl
>> vy, tudíž to má i o dost větší účinnost.
>>
>> ty měniče typicky snesou snesou dvojnásobné přetížení na 5-30s, při
>> větším/delším se úplně přepojí na síť Nijak jim to neškodí, jsou na to
>> dělané. Pak ale ani nedodávají a 10 minut "chladnou".
>>
>> Ono se to nikde moc nepíše, ale baterky !!! musí mít dimenzovaný
>> vybíjecí proud na max výkon měniče i s přetížením !!! Měnič, který to
>> umí omezit, je i v číně beznadějně vyprodaný.
>>
>> - jen u málo "500V" měničů můžete zapojit 300W panely paralelně, jsou na
>> vstupní proud 8-13A, výjimečně 16 a ten který umí 20, je beznadějně
>> vyprodaný
>> - v příčurkách to kolikrát ani není uvedené, berte ten kde to uvedené je
>> - ohlídejte si max napětí a max proud z panelů, on toho fakt nezvládne
>> víc, panel je proudový zdroj
>> - v zimě se zvedne napětí z panelu až o 15%
>>
>>
>>
>> Co nechtějte:
>> =============
>> PWM
>> MPPT s max proudem <30A
>> nízkovoltný vstup
>> max doporučený výkon panelů <2kWp
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>