Ponekud zoufaly dotaz

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Čtvrtek Červen 23 17:10:28 CEST 2022


Ještě bych to trochu rozšířil:
Vzhledem k občasnosti problému a levnosti jističů, bych prostě rozpojil 
všechno co jde a pak propojil přes jističe. Až se to příště stane, bude 
hned dost lokalizované, odkud vypadlá řada začíná. Jen teda bude nějakou 
dobu u každý zásuvky plandat jistič:-)

PH

Dne 23.06.2022 v 16:42 Tomas Dresler napsal(a):
> Nebo zkusit jit po instalaci a metodou puleni - rozpojovani vedeni v 
> zasuvkach a krabickach - to zkusit zmerit taky?
>
> Tomas
>
> On 2022-06-23 16:00, Pavel Hudeček wrote:
>> No to je buhužel typické zdejší ujetí diskuse:
>> 1 člověk nepochopí a na něj se nabalej ti co nečetli začátek...
>>
>> Provrtání, napíchnutí hřebíkem, sousedovic černý odběr, skřípnutí mezi
>> panely, ... většina se klidně může projevit občas a začít třeba X let
>> po příčině.
>>
>> PH
>>
>> Dne 23.06.2022 v 15:05 Petr Labaj napsal(a):
>>> Mám dilema, jestli je problém u mě nebo u mnoha ostatních.
>>>
>>> Dotaz zněl, že zdánlivě bezdůvodně občas vylítne jistič na nějakém 
>>> okruhu.
>>> A doplňková informace, že přitom sebou vezme i svého nadřízeného.
>>> https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2022-June/551951.html
>>>
>>> Ale skoro celá debata se točí o tom, jak s jističem může vylítnou i 
>>> nadřízení,
>>> zvlášť u starých jističů.
>>>
>>> Ale to přece není ten základní problém, ne?
>>> Základní problém je, že něco (mimozemšťan nebo černá magie) vyhodí 
>>> jistič.
>>> Že současně vypadne i jeho nadřízený je v tomto případě celkem 
>>> nepodstatné.
>>>
>>> Nebo co celé chápu špatně já?
>>>
>>> PL
>>>
>>> **********************
>>>
>>>
>>> Dne 23.6.2022 v 8:26 jurp napsal(a):
>>>> Odpoved hledejte v pojmech impedance smycky/zkratovy proud site.
>>>> A dodatecne selektivita jisteni.
>>>> Co se vse menilo pri rekonstrukci a co vse ovlivnilo impedanci smycky.
>>>> Bakelitak (typ ITV, ...) ma vetsinou opravdu sva nejlepsi leta za 
>>>> sebou.
>>>> Nemluve o tom, na coz temer vsichni zapominaji, tyto rady (ITV, 
>>>> ITM, ...)
>>>> maji zkratovou odolnost 1.5kA, coz stacilo v dobe, kdy vedly draty 
>>>> od pantaty.
>>>>
>>>> Jinak k selektivite, ona mrska je nekdy nevypocitatelna.
>>>> V predpredchozim bydlisti po rekonstrukci NN site CEZu, zasmyckovani a
>>>> fungl nove trafacce 25m daleko, nastal stav, ze pri zkratu na 
>>>> svetelnem
>>>> okruhu vypadl jistic 6A, hlavni 37A vydrzel a vypadla az 50A 
>>>> pojistka v HDSce.
>>>>
>>>> Bakelitak vymenit, existuji na to retrofil sady, takze 10min prace 
>>>> vcetne
>>>> plombovani. A c-cko rozvodaci povoluji opravdu jen vyjimecne. Proc 
>>>> by, ze?
>>>> Kdyz si muzete priplatit za navyseni.
>>>>
>>>> JURP
>>>>
>>>> Dne 23.6.2022 v 7:45 Jirka Mww napsal(a):
>>>>> Mě to dělá jistič 5 let starý v nové PE - N
>>>>> instalaci. Výměna za C typ je prý možná jen když člověk třeba 
>>>>> podniká a má nějaké stroje s větším rozbehovym proudem.
>>>>>
>>>>> Dne čt 23. čvn 2022 7:39 uživatel Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk 
>>>>> <mailto:ZuffaJ na cgc.sk>> napsal:
>>>>>
>>>>>     DD,____
>>>>>
>>>>>     __ __
>>>>>
>>>>>     Deje sa aj u mna doma. Vzdy vyleti aj hlavny istic 1x25A.____
>>>>>
>>>>>     Je to ten stary bakelit. Rad by som ho vymenil za pomalsi C 
>>>>> (nieco sa mi
>>>>>     mari, ze ____
>>>>>
>>>>>     elektrikari to uz nechcu dovolit) a doma je samozrejme vsetko 
>>>>> na B____
>>>>>
>>>>>     tak to asi risknem. Pri poslednom vypadku (vcera po otvoreni 
>>>>> dvierok na
>>>>>     mikrovlnke - klasika) mi prestal fungovat aj router ASUS____
>>>>>
>>>>>     (cena cca 80EUr) ale pri bootovani blika tak to bude najskor 
>>>>> poskodeny obsah
>>>>>     flash____
>>>>>
>>>>>     no zatial sa mi ho nepodarilo rozdychat ____
>>>>>
>>>>>     __ __
>>>>>
>>>>>     j.____
>>>>>
>>>>>     __ __
>>>>>
>>>>>     *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz
>>>>>     <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>> *On Behalf Of *Martin Vancl
>>>>>     *Sent:* Wednesday, June 22, 2022 10:09 PM
>>>>>     *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>>
>>>>>     *Subject:* Re: Ponekud zoufaly dotaz____
>>>>>
>>>>>     __ __
>>>>>
>>>>>     Já měl stejný problém. Ještě několik desítek starý černý 3x25A 
>>>>> jistič.____
>>>>>
>>>>>     Můj známý elektrikář zavolal na ČEZ a nahlásil jeho "poruchu". 
>>>>> Během chvíle
>>>>>     ho vyměnil za nový 3x25A B a od té doby je klid.____
>>>>>
>>>>>     Takže ten starý už měl asi své nejlepší časy za sebou, nebo 
>>>>> mám s novým
>>>>>     štěstí.____
>>>>>
>>>>>     __ __
>>>>>
>>>>>     Dne st 22. 6. 2022 18:06 uživatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com
>>>>>     <mailto:jirka.mww na gmail.com>> napsal:____
>>>>>
>>>>>         To je naprosto běžný jev, že při tvrdem zkratu kdekoli v 
>>>>> domě běžím
>>>>>         nahrazovat i jistič 3x25 A u elekromeru v plotě. ____
>>>>>
>>>>>         __ __
>>>>>
>>>>>         Dne st 22. čvn 2022 16:49 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
>>>>>         <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:____
>>>>>
>>>>>             To samozřejmě ano, to se děje běžně.
>>>>>             Ale předřečník psal, že problém s padáním způsobuje 
>>>>> ten jistič.
>>>>>             Aspoň tak jsem to pochopil, protože původní dotaz byl 
>>>>> co způsobuje
>>>>>             problém, ne proč s jističem vylítne i jeho nadřízený.
>>>>>
>>>>>             PL
>>>>>
>>>>>             ********************
>>>>>
>>>>>             Dne 22.6.2022 v 16:39 Petr Simek napsal(a):
>>>>>              > On Wed, 22 Jun 2022, Petr Labaj wrote:
>>>>>              >
>>>>>              >> Ale jistič visí jen na jednom drátě, ne?
>>>>>              >> Nemá jak udělat zkrat mezi fází a N, aby tam 
>>>>> prolítl takový
>>>>>             proud, co
>>>>>              >> sejme i jeho nadřízeného.
>>>>>              >> A pokud to dělal ten nadřízený, tak ten zas nebude 
>>>>> umět sejmout
>>>>>              >> podřízeného.
>>>>>              >
>>>>>              > Tyhle Bjistice jsou rychle, kdyz nastane tvrdy 
>>>>> zkrat tak tam vznikne
>>>>>              > tak velky proud ze to vyhodi jak B16 tak nadrizeny 
>>>>> B25 . Vybaveni
>>>>>              > jistice okruhu B16 chvili trva a ta chvile staci na 
>>>>> to aby spustil
>>>>>              > i ten vyssi jistic.


Další informace o konferenci Hw-list