Ponekud zoufaly dotaz
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Čtvrtek Červen 23 16:00:16 CEST 2022
No to je buhužel typické zdejší ujetí diskuse:
1 člověk nepochopí a na něj se nabalej ti co nečetli začátek...
Provrtání, napíchnutí hřebíkem, sousedovic černý odběr, skřípnutí mezi
panely, ... většina se klidně může projevit občas a začít třeba X let po
příčině.
PH
Dne 23.06.2022 v 15:05 Petr Labaj napsal(a):
> Mám dilema, jestli je problém u mě nebo u mnoha ostatních.
>
> Dotaz zněl, že zdánlivě bezdůvodně občas vylítne jistič na nějakém
> okruhu.
> A doplňková informace, že přitom sebou vezme i svého nadřízeného.
> https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2022-June/551951.html
>
> Ale skoro celá debata se točí o tom, jak s jističem může vylítnou i
> nadřízení,
> zvlášť u starých jističů.
>
> Ale to přece není ten základní problém, ne?
> Základní problém je, že něco (mimozemšťan nebo černá magie) vyhodí
> jistič.
> Že současně vypadne i jeho nadřízený je v tomto případě celkem
> nepodstatné.
>
> Nebo co celé chápu špatně já?
>
> PL
>
> **********************
>
>
> Dne 23.6.2022 v 8:26 jurp napsal(a):
>> Odpoved hledejte v pojmech impedance smycky/zkratovy proud site.
>> A dodatecne selektivita jisteni.
>> Co se vse menilo pri rekonstrukci a co vse ovlivnilo impedanci smycky.
>> Bakelitak (typ ITV, ...) ma vetsinou opravdu sva nejlepsi leta za sebou.
>> Nemluve o tom, na coz temer vsichni zapominaji, tyto rady (ITV, ITM,
>> ...)
>> maji zkratovou odolnost 1.5kA, coz stacilo v dobe, kdy vedly draty od
>> pantaty.
>>
>> Jinak k selektivite, ona mrska je nekdy nevypocitatelna.
>> V predpredchozim bydlisti po rekonstrukci NN site CEZu, zasmyckovani a
>> fungl nove trafacce 25m daleko, nastal stav, ze pri zkratu na svetelnem
>> okruhu vypadl jistic 6A, hlavni 37A vydrzel a vypadla az 50A pojistka
>> v HDSce.
>>
>> Bakelitak vymenit, existuji na to retrofil sady, takze 10min prace
>> vcetne
>> plombovani. A c-cko rozvodaci povoluji opravdu jen vyjimecne. Proc
>> by, ze?
>> Kdyz si muzete priplatit za navyseni.
>>
>> JURP
>>
>> Dne 23.6.2022 v 7:45 Jirka Mww napsal(a):
>>> Mě to dělá jistič 5 let starý v nové PE - N
>>> instalaci. Výměna za C typ je prý možná jen když člověk třeba
>>> podniká a má nějaké stroje s větším rozbehovym proudem.
>>>
>>> Dne čt 23. čvn 2022 7:39 uživatel Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk
>>> <mailto:ZuffaJ na cgc.sk>> napsal:
>>>
>>> DD,____
>>>
>>> __ __
>>>
>>> Deje sa aj u mna doma. Vzdy vyleti aj hlavny istic 1x25A.____
>>>
>>> Je to ten stary bakelit. Rad by som ho vymenil za pomalsi C
>>> (nieco sa mi
>>> mari, ze ____
>>>
>>> elektrikari to uz nechcu dovolit) a doma je samozrejme vsetko na
>>> B____
>>>
>>> tak to asi risknem. Pri poslednom vypadku (vcera po otvoreni
>>> dvierok na
>>> mikrovlnke - klasika) mi prestal fungovat aj router ASUS____
>>>
>>> (cena cca 80EUr) ale pri bootovani blika tak to bude najskor
>>> poskodeny obsah
>>> flash____
>>>
>>> no zatial sa mi ho nepodarilo rozdychat ____
>>>
>>> __ __
>>>
>>> j.____
>>>
>>> __ __
>>>
>>> *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz
>>> <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>> *On Behalf Of *Martin Vancl
>>> *Sent:* Wednesday, June 22, 2022 10:09 PM
>>> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>>
>>> *Subject:* Re: Ponekud zoufaly dotaz____
>>>
>>> __ __
>>>
>>> Já měl stejný problém. Ještě několik desítek starý černý 3x25A
>>> jistič.____
>>>
>>> Můj známý elektrikář zavolal na ČEZ a nahlásil jeho "poruchu".
>>> Během chvíle
>>> ho vyměnil za nový 3x25A B a od té doby je klid.____
>>>
>>> Takže ten starý už měl asi své nejlepší časy za sebou, nebo mám
>>> s novým
>>> štěstí.____
>>>
>>> __ __
>>>
>>> Dne st 22. 6. 2022 18:06 uživatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com
>>> <mailto:jirka.mww na gmail.com>> napsal:____
>>>
>>> To je naprosto běžný jev, že při tvrdem zkratu kdekoli v
>>> domě běžím
>>> nahrazovat i jistič 3x25 A u elekromeru v plotě. ____
>>>
>>> __ __
>>>
>>> Dne st 22. čvn 2022 16:49 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
>>> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:____
>>>
>>> To samozřejmě ano, to se děje běžně.
>>> Ale předřečník psal, že problém s padáním způsobuje ten
>>> jistič.
>>> Aspoň tak jsem to pochopil, protože původní dotaz byl co
>>> způsobuje
>>> problém, ne proč s jističem vylítne i jeho nadřízený.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>> Dne 22.6.2022 v 16:39 Petr Simek napsal(a):
>>> > On Wed, 22 Jun 2022, Petr Labaj wrote:
>>> >
>>> >> Ale jistič visí jen na jednom drátě, ne?
>>> >> Nemá jak udělat zkrat mezi fází a N, aby tam prolítl
>>> takový
>>> proud, co
>>> >> sejme i jeho nadřízeného.
>>> >> A pokud to dělal ten nadřízený, tak ten zas nebude
>>> umět sejmout
>>> >> podřízeného.
>>> >
>>> > Tyhle Bjistice jsou rychle, kdyz nastane tvrdy zkrat
>>> tak tam vznikne
>>> > tak velky proud ze to vyhodi jak B16 tak nadrizeny
>>> B25 . Vybaveni
>>> > jistice okruhu B16 chvili trva a ta chvile staci na
>>> to aby spustil
>>> > i ten vyssi jistic.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list