Ponekud zoufaly dotaz

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Čtvrtek Červen 23 07:45:22 CEST 2022


Mě to dělá jistič 5 let starý v nové PE - N
instalaci. Výměna za C typ je prý možná jen když člověk třeba podniká a má
nějaké stroje s větším rozbehovym proudem.

Dne čt 23. čvn 2022 7:39 uživatel Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk> napsal:

> DD,
>
>
>
> Deje sa aj u mna doma. Vzdy vyleti aj hlavny istic 1x25A.
>
> Je to ten stary bakelit. Rad by som ho vymenil za pomalsi C (nieco sa mi
> mari, ze
>
> elektrikari to uz nechcu dovolit) a doma je samozrejme vsetko na B
>
> tak to asi risknem. Pri poslednom vypadku (vcera po otvoreni dvierok na
> mikrovlnke - klasika) mi prestal fungovat aj router ASUS
>
> (cena cca 80EUr) ale pri bootovani blika tak to bude najskor poskodeny
> obsah flash
>
> no zatial sa mi ho nepodarilo rozdychat
>
>
>
> j.
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Martin Vancl
> *Sent:* Wednesday, June 22, 2022 10:09 PM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: Ponekud zoufaly dotaz
>
>
>
> Já měl stejný problém. Ještě několik desítek starý černý 3x25A jistič.
>
> Můj známý elektrikář zavolal na ČEZ a nahlásil jeho "poruchu". Během
> chvíle ho vyměnil za nový 3x25A B a od té doby je klid.
>
> Takže ten starý už měl asi své nejlepší časy za sebou, nebo mám s novým
> štěstí.
>
>
>
> Dne st 22. 6. 2022 18:06 uživatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com> napsal:
>
> To je naprosto běžný jev, že při tvrdem zkratu kdekoli v domě běžím
> nahrazovat i jistič 3x25 A u elekromeru v plotě.
>
>
>
> Dne st 22. čvn 2022 16:49 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
> To samozřejmě ano, to se děje běžně.
> Ale předřečník psal, že problém s padáním způsobuje ten jistič.
> Aspoň tak jsem to pochopil, protože původní dotaz byl co způsobuje
> problém, ne proč s jističem vylítne i jeho nadřízený.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 22.6.2022 v 16:39 Petr Simek napsal(a):
> > On Wed, 22 Jun 2022, Petr Labaj wrote:
> >
> >> Ale jistič visí jen na jednom drátě, ne?
> >> Nemá jak udělat zkrat mezi fází a N, aby tam prolítl takový proud, co
> >> sejme i jeho nadřízeného.
> >> A pokud to dělal ten nadřízený, tak ten zas nebude umět sejmout
> >> podřízeného.
> >
> > Tyhle Bjistice jsou rychle, kdyz nastane tvrdy zkrat tak tam vznikne
> > tak velky proud ze to vyhodi jak B16 tak nadrizeny B25 . Vybaveni
> > jistice okruhu B16 chvili trva a ta chvile staci na to aby spustil
> > i ten vyssi jistic.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________