Ponekud zoufaly dotaz

Petr Simek psimek na jcu.cz
Středa Červen 22 15:37:48 CEST 2022


On Wed, 22 Jun 2022, Stanislav Svoboda wrote:

> Dobry den,
> v posledni dobe (10 dni) se nam doma v byte mnozi pripady, ze vyhodi jistic
> (B16) na (vzdy stejnem) jednom zasuvkovem okruhu, vezme sebou ovsem i hlavni
> jistic u hodin (3xB25). Ted naposledy byly v zasuvkach akorat cerpadlo na
> akvarium, nabijecka bez mobilu, router,  adapter na STB, vypnute PC a
> monitor. Manzelka pekla prave v troube, ale na jinem okruhu a jindy treba
> ani trouba nebezela. Vsechny strojky v zasuvkach jsou normalne funkcni...
>
> Neexistuje prosim nejaka metoda, jak zjistit, kde muze byt potencialni
> problem? Uz fakt nevim, kde a co hledat... 

Tyhle veci se blbe hledaji bez specialnich mericich pristroju. Co zkusit
metodu puleni intevalu ? Roztahat si po byte prodluzovacky napajene
z jineho jistice B16 a do nich zapojit polovinu zarizeni. Kdyz se porucha
neprestehuje, tak prehodit dalsi ctvrtinu a tak dal. Kdyz se porucha
prestehuje tak vratit ctvrtinu zarizeni zpet. Takhle se postupne 
dopracovat k pravdepodobnemu pachateli.

Ale treba jste nekde provrtal kabel ve zdi a obcas kdyz nekdo v baraku
praskne dvermi tak to vibraxce kratce zkratuji, to pak budete hledat hur..


> Stanislav Svoboda

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list