Re: soláry a solární ohřev vody

Dodo Racek dodoracek na gmail.com
Středa Červen 22 05:25:21 CEST 2022


2 otazky:

Ako viete, ze sa to roztocilo samo?

Ako mate nastavene spravanie regulatora pri mraze (ochrana pred zamrznutim
kolektorov)?

Dodo

Dňa st 22. 6. 2022, 0:02 Slavomir Skopalik <skopalik na elektlabs.cz>
napísal(a):

> Prakticka zkusenost je jina.
>
> Rozdil cca 40st (venku lehce nad nulou, v nadobe cca 40).
>
> Trubky nerezovy vlnovez o prumeru cca 20-25mm, celkova delka asi tak
> 20-30m, vyskovy rozdil 6m.
>
> Samotizne se to roztocilo.
>
> Nastesti tam na to byla priprava, takze jsem jen osadil hlavici, jenz jsem
> napojil na cerpadlo.
>
> Od te doby klid.
>
> Slavek
>
> Ing. Slavomir Skopalik
> Executive Head
> Elekt Labs s.r.o.
> MASA - Collection and evaluation of data from machines and laboratorieshttp://eng.elektlabs.com/products-and-services/masa
> -----------------------------------------------------------------
> Address:
> Elekt Labs s.r.o.
> Chaloupky 158
> 783 72 Velky Tynec
> Czech Republic
> ---------------------------------------------------------------
> Mobile: +420 724 207 851skype:skopalikse-mail:skopalik na elektlabs.czhttp://www.elektlabs.com
>
> On 20.06.22 12:56, Dodo Racek wrote:
>
> Symetricke vedenie a prierez potrubia.
> Absolutne nezavisi od rozdielu teplot v kolektore a v bojleri - to
> kvapalinu v okruhu neroztoci
>
> Solarna kvapalina v rurke priemeru 12-22 mm nedokaze prudit v strede hore
> a po okrajoch dolu - to zabezpecuje dostatocne maly priemer.
> Ak by mali rurky priemer 60 cm, tak by to bolo o niecom inom.
>
> Aby kvapalina v solarnom okruhu prenasala teplo, musi kolovat - tiect v
> okruhu.
> Ak je cerpadlo vypnute, tak by na roztocenie vody v okruhu musel byt velmi
> vysoky rozdiel teploty medzi dolnym a hornym vyvodom solarneho hada (
> vymennika ) v bojleri.
> teda na cca 40-50 cm vysky bojlera, by ste museli mat rozdiel teplot cca
> viac ako 60 stupnov ( zavisi od dlzky, ulozenia vodorovne/zvisle, hladkosti
> potrubia - rurka/vlnovec, priemeru rurky, viskozity kvapaliny, ... ),
> V prevadzke je rozdiel teploty z kolektorov a vratky z bojlera do
> kolektorov mensi ako 10 stupnov.
> Teplotny spad, ktory by sa rozprudil okruh po vypnuti cerpadla v
> _protismere_ voci toku so zapnutym cerpadlom sa v bojleri nevytvori a
> zotrvacnost nehrozi.
> Ak by boli rurky medzi bojlerom a panelmi cca 50-60 mm priemer, tak by sa
> potrebny tepelny spad mohol vytvorit.
>
> Technicky je spatna klapka v solarnom okruhu zbytocna vo viac ako 99%
> instalacii.
>
> Dodo
>
>
>
>
> pi 17. 6. 2022 o 15:15 Petr Simek <psimek na jcu.cz> napísal(a):
>
>> On Fri, 17 Jun 2022, Dodo Racek wrote:
>>
>> > - nemam ziadnu spatnu klapku
>>
>> > - dole napustaci ventil + jeho zatka + cerpadlova skupina+expanzka, hore
>> > odvzdusnovaci ventil, uzavrety system, strata kvapaliny za 6 rokov ->
>> > blizke nic.
>> > - cerpadlo je riadene, prietok solarnej kvapaliny riadeny v zavislosti
>> od
>> > rozdielu teplot (obmedzuje sa zapinanie/vypinanie, znizuje spotrebu
>> > cerpadla)
>> > - kolektory na streche, bojler v pivnici, vyskovy rozdiel asi 12m, ked
>> je
>> > rozdiel teplot vhodny, cerpadlo posuva kvapalinu a s nou aj energiu z
>> > kolektorov k bojleru, ak nie, cerpadlo stoji a energia sa
>> nepremiestnuje.
>>
>> A co tedy brani tomu aby tepla voda z bojleru nesla samotizne nahoru do
>> kolektoru kdyz je chladny ? Klasicke obehove cerpadlo s vrtulkou je
>> prutocne kdyz stoji.
>>
>>
>> *------------------------------------------------------------------------*
>> |                          Petr Simek   APS JU                           |
>> |                             psimek na jcu.cz
>> |
>> *------------------------------------------------------------------------*
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220622/52de2a59/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list