Re: Hybridní měnič na síť
Standa Palas
stpalas na volny.cz
Úterý Červen 21 19:40:22 CEST 2022
Tak podělil bych se rád ale zatím je to ještě ve výstavbě a nemám ještě
moc poznatků. Chybí mi balancér tak nemám odvahu to nechat nabíjet bez
dozoru. Pokud se jedná o vlastní spotřebu Axpertů, tak na to si stěžuje
víc lidí. Jiné měniče jsou asi úspornější ale taky o dost dražší. Mám
zatím v provozu jeden měnič 7200kW. To utáhne ledničku i indukční desku
v pohodě. Já s připojením na síť zatím nepočítám. Na vstupu do objektu
mám přepínač sítí jedna poloha je Eon, druhá slunko. Mám to hodně
předimenzovaný a počítám s tím, že po většinu roku pojedu čistě na
fotovoltaiku. No a když dojde šťáva tak rodina bude vědět kde je ta
kouzelná páčka. Vstup ze sítě do měničů nemám připojený.
Spousta lidí začíná s panely co mají pár stovek W. Pro začátek. Pak
zjistí, že sice světla i počítač jim to utáhne ale co třeba lednička,
varná konvice atd... Tak to postupně rozšiřují po kouskách. Tomu jsem se
chtěl vyhnout a tak jsem radši rovnou ubastlil něco většího. Zatím to
vypadá, že jsem dobře udělal.
Snad jeden poznatek k těm Axpertům: Když svítí tak ventilátory hučí jak
stíhačka. Mám to ve stodole, tak je mi to jedno ale do domu bych to teda
nechtěl.
S.P.
Dne 21.6.2022 v 8:37 Nesvacil Jiri napsal(a):
> Díky za info.
>
> Můžeš se podělit, jak to je s údaji měniče, neuvažuji gird, ale solár
> přes měnič dává 230V a je zálohován sítí a dále zálohován aku. Měnič
> tedy jede pořád jako chytrá UPS.
>
> V údajích toho měniče Axperty jsem našel 55W vlastní spotřebu a 93%
> účinnost. Ta účinnost je asi v nejlepším bodě a bude spíš 80% při jiné
> zátěži ?
>
> Zvládne přes to jet lednice nebo klimatizace ? Dle údajů se zátěží
> kompresorem se doporučuje 20x větší výkon měniče. Neboli tam
> klimatizaci, lednici, tepelné čerpadlo, atp. přes to nezapojím. Nebo
> pokud zapojím tak se to na chvilku přepne na síť při velké zátěži nebo
> to shoří ?
>
> Pokud v těch měničích je bypass na přepnutí do sítě při velké zátěži,
> jak je to se zařízením za tím ? Jak co vydrží ? Pokud to je rychlé
> přepnutí, tak to TV,PC,... ani nepoznají, protože tam je usměrňovač
> čili jak se vlní síť je skoro jedno, ale pokud tam je velká pauza, tak
> to musí odcházet, ta elektronika na to není stavěná.
>
> Jirka
>
>
> Dne 20.06.2022 v 18:29 Standa Palas napsal(a):
>> Dneska je tendence kvůli snížení ztrát honit všechno na hodně vysokým
>> napětí. Jak stringy, tak baterky.
>> Ty Axperty jsou oblíbený spíš u bastlířů jako jsem já.
>> Dělám si fotovoltaiku sám a neměl jsem odvahu jít do baterek s
>> napětím stovek voltů. I kolem těch 300V co mi leze z panelů chodím
>> obloukem.
>> V profi oblasti se dávno používají jiná napětí. Párkrát jsem byl
>> něco dělat v těch velkých polních elektrárnách co mají stovky kW. Tam
>> už je většinou přímo trafostanice na 22kV. Kabely tlustý jak ruka.
>> Když zasvítí, tak tam všechno začne bručet a pískat a jde z toho
>> trochu strach.
>> Ale to už není nic pro mě na hraní.
>>
>> S.P.
>>
>> Dne 20.6.2022 v 18:06 Petr Labaj napsal(a):
>>> Díky za info.
>>> Pak by to znamenalo opravdu plnohodnotný měnič.
>>> Ale je to trochu jiný případ než ty hybridní měniče, o kterých jsem
>>> psal.
>>> Tam je většinou požadováno napětí baterek vyšší.
>>> Třeba Sunways 180-750V, Solax 180-650V (recommended 400V).
>>>
>>> Mně tyhle měniče připadají jako takové trochu dražší Lego.
>>> Všecko to má +- podobné parametry a možnosti.
>>> K tomu batteryboxy taky víceméně unifikované.
>>> Takže prostě skládačka z víceméně standardizovaných komponent.
>>> Což je asi správně. Jen tak to může celkem rychle a relativně levně
>>> dosáhnout většího rozšíření.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *********************
>>>
>>> Dne 20.6.2022 v 17:20 Standa Palas napsal(a):
>>>> Dobrý den
>>>>
>>>> Tak já mám teď krátce Axperta a ten je dělanej na napětí baterek
>>>> 48V plus mínus nějaký volty. Má dva stringy s max napětím 450V.
>>>> Myslím, že na poměru napětí baterek a stringu nezáleží. Na vodičích
>>>> stringu může být síťové napětí proti zemi, na baterkách nic není.
>>>> To jsem měřil a nic tam nebylo ani mne to nekoplo.
>>>>
>>>> S.P.
>>>>
>>>> Dne 20.6.2022 v 15:53 Petr Labaj napsal(a):
>>>>> Včera jsem trochu (teda spíš trochu víc) brouzdal po síti.
>>>>> Nevím, jestli to rozškatulkování do nějaký "generací", jak ho
>>>>> popisoval pan Lukeš, tak úplně sedí.
>>>>>
>>>>> Jestli to správně chápu, tak dneska je trend všechny nové domovní
>>>>> měniče dělat podle jednoho kopyta. Tak, jak je dělaný i ten
>>>>> odkazovaný měnič.
>>>>> Tedy beztransformátorový hybrid s možností připojit (většinou) 2
>>>>> stringy a připojit baterky. Dva výstupy, jeden který jede jen když
>>>>> je k dispozici vnější síť, a druhý, který jede jako UPS i bez gridu.
>>>>> Napětí stringů někde od 200V výš, a to až do dost vysokých hodnot,
>>>>> třeba do 800V.
>>>>>
>>>>> U 3f verzí povolují nějakou větší nebo menší asymetrii. Některé
>>>>> třeba jen 1/3 celkového výkonu (tj. jedna fáze může jet na svůj
>>>>> plný výkon, ostatní nic), některé dokonce umožňují dát v jedné
>>>>> fázi až 50% celkového výkonu měniče.
>>>>>
>>>>> Většinou se dají nastavit scénáře jak má celá sestava fungovat.
>>>>> Takže např. tak, že výkon ze solárů jde primárně na zátěž domu,
>>>>> zbytek do baterky, pokud ještě něco zbude tak do sítě.
>>>>> S tím, že se dá omezit, kolik může odcházet do sítě (včetně
>>>>> možnosti nastavit nulu).
>>>>>
>>>>> Battery boxy se pak prodávají jako vnitřně modulární. Překvapilo
>>>>> mě, že u těch batteryboxů mají všechny parametry (kapacitu,
>>>>> rozměry, váhu), ale ne napětí.
>>>>> Je to tak, že se ten box dá někde vevnitř naswitchovat v různých
>>>>> serioparalelních konfiguracích, takže má může mít napětí třeba
>>>>> mezi 96 a 600V.
>>>>> Jinak obecně tyhle batteryboxy jdou s napětím dost vysoko. Takže
>>>>> žádné dřívější 24V nebo 48V. Pořádné stovky voltů.
>>>>>
>>>>> V čem mám zatím nejasno je, jak musí nebo nemusí korespondovat
>>>>> napětí baterek s napětím stringů.
>>>>> Jestli je tam vevnitř plnohodnotný obousměrný měnič jenom pro
>>>>> baterky, kdy pak příliš nezáleží na poměru napětí baterek a
>>>>> stringů. Nebo jestli tam musí být nějaká relace.
>>>>>
>>>>> PL
>>>>>
>>>>> **********************
>>>>>
>>>>> Dne 20.6.2022 v 9:36 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>>>> Teď nevím, jestli tomu dobře rozumím. Ale u těch novějších
>>>>>> generací měničů to co beru ze sítě, mi nejde přímo, ale přes
>>>>>> trafo? Jakou to pak může mít účinnost a vlastní spotřebu? To bych
>>>>>> tak odhadnul, že ta první generace sice občas udělá malé přetoky,
>>>>>> ale pokud si chci vyřídit povolení na přetoky a využívat
>>>>>> virtuální baterii, tak vlastně přetoky nemusím řešit a účinnost
>>>>>> toho, co mi jde ze sítě, by měla být z principu 100% při
>>>>>> jednodušším uspořádání měniče, takže by to mělo být levnější?
>>>>>>
>>>>>> Uvažuju o FVE a právě mě zajímá ta virtuální baterie - přes léto
>>>>>> mi soláry dokážou udělat energii pro TČ na zimu. Nechci dávat
>>>>>> měnič do předsíně, kde je hlavní rozvaděč. Slyšel jsem, že prý ty
>>>>>> měniče pískají. Rád bych ho umístil do dílny, kam mám 3f přívod,
>>>>>> ale kdybych nemusel hlavní přívod tahat tam a zpátky. Proudová
>>>>>> trafa v hlavním rozvaděči by byla v pohodě.
>>>>>>
>>>>>> Anděl
>>>>>>
>>>>>> Dne 20.06.2022 v 0:22 Jaroslav Lukeš napsal(a):
>>>>>>> Tuten hybrid měnič má právě funkci grid.tie, má tam měřící
>>>>>>> proudová trafa připojené po sériové sběrnici (takže pomalé a
>>>>>>> malé přetoky budou).
>>>>>>>
>>>>>>> Nestudoval jsem návod, ale vypadá to že je to ta první úplně
>>>>>>> blbá generace. Prostě to vyrábí do přívodních drátů a když je
>>>>>>> toho moc, tak se měnič na ten kousek sinusovky odpojí. Pozná se
>>>>>>> podle nutnosti externích proudových traf, aby nebyly přetoky.
>>>>>>>
>>>>>>> Další generace je s velkým trafem, kam se to krmí ze solárů,
>>>>>>> baterek i sítě do výstupu a do sítě nejde nic - anebo taky
>>>>>>> všechno, nebo omezené podle proudových traf, podle toho co si
>>>>>>> zvolíte a jak to máte zapojené.
>>>>>>>
>>>>>>> Další generace je vysokofrekvenční bez těžkého trafa ale jinak
>>>>>>> se to chová stejně, o moc lehčí to ale taky není, ale je tam míň
>>>>>>> mědi. Kačka v nákladech výroby je pak třeba i stovka na pultě.
>>>>>>>
>>>>>>> Funguje to tak, že FVE dodá šťávu do trafa, když nemá sílu
>>>>>>> pokračovat, dají ji baterky (nebo taky ne a jde to i do nich) a
>>>>>>> když už ani ty, tak síť. Je to jenom o časové sekvenci energie v
>>>>>>> průběhu půlperiody sinusovky do toho trafa.
>>>>>>>
>>>>>>> Další generace je samostatné měniče na všechno a s interní DC
>>>>>>> sběrnicí - takové lego, dá se to udělat i velké.
>>>>>>>
>>>>>>> Velké v poli ale fungují tak, že střídají rovnou to co leze ze
>>>>>>> solárů a trafo je mnohatunové 22kV až na výstupu. Nebo taky mají
>>>>>>> tisíce malých měničů ale to velké trafo je tam taky.
>>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--