Re: Požár soláru - měření úbytku na DC kabeláži
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Červenec 21 21:41:30 CEST 2022
Aha, tak to značně mění situaci.
Takže to teplonosné médium je hořlavé?
To je docela velká chyba v úvaze, řekl bych.
Díky za informaci.
PL
**********************
Dne 21.7.2022 v 21:33 Josef Kopal napsal(a):
> Podle diskuze to byl solar na ohrev vody kde uniklo prenosne medium a
> zacalo horet. Nikoliv FVE
>
> On Thu, Jul 21, 2022, 20:28 Petr Labaj <labaj na volny.cz> wrote:
>
> Na iDnesu (a asi i jinde) je článek o požáru střechy se solárem.
> Docela by mě zajímalo co a proč tam vlastně hořelo.
>
> Blbě udělaná kabeláž (velký přechoďák) nebo přehřáté bypass diody
> můžou požár iniciovat, ale samy mají příliš málo hořlavého materiálu
> na nějaký požár.
> Tak jestli to nebylo nějak jinak a nezačal hořet třeba měnič někde
> na půdě.
>
> Ale s tím mě napadlo, že jestli si nějaký ten solár postavím, tak
> si tam
> udělám 4-drátové měření odporu přívodních DC vodičů.
> Od panelů natáhnu dolů ještě další dvojici tenkých drátů a budu
> porovnávat rozdíl napětí mezi proudem zatíženým vodičem a napětím
> na nezatíženém vodiči.
> Když se to měření udělá galvanicky oddělené, tak by se dalo velmi
> snadno realizovat i nejlevnějším MCU.
>
> PL
>
Další informace o konferenci Hw-list