OT: neco jako domaci vodarna
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Úterý Únor 22 20:45:20 CET 2022
On Tue, 22 Feb 2022, Libor Konečný wrote:
> Dekuji vsem za tipy, ta pruchozi expanzka je presne to co potrebuji.
Proc myslite ze ta expanzka z linku
https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka/katalog-vyrobkov/tlakove-nadoby/tlakova-nadoba-100l/tlakova-nadoba-aqua-ola-100l-lezata
je nejak pruchozi ? Podle obrazku to je normalni expanzka s jednim
pripojenim kde uvnitr je ta gumova bublina ktera se strka dovnitr
skrz tu prirubu.
> LK
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
> Dne 22.02.2022 v 18:40 Dodo Racek napsal(a):
>> Na vstup z vodovodu dajte DOBRU spatnu klapku, v SPRAVNEJ pracovnej polohe
>> podla dokumentacie vyrobcu klapky. V nespravnej pracovnej polohe nemusi
>> tesnit a vasa voda pojde naspat do prazdneho vodovodu...
>>
>> Za nu dajte priechodziu expanzku, kludne s vakom, napr.
>> https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka/katalog-vyrobkov/tlakove-nadoby/tlakova-nadoba-100l/tlakova-nadoba-aqua-ola-100l-lezata
>> <https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka/katalog-vyrobkov/tlakove-nadoby/tlakova-nadoba-100l/tlakova-nadoba-aqua-ola-100l-lezata>
>>
>> Alebo vhodny ekvivalent. Vyhoda je ta, ze voda sa priebezne meni - pri
>> spotrebe "preteka" cez expanzku.
>>
>> Pomocka pre hladanie: priechodzie expanzky su obycajne horizontalne a vobec
>> nemusia byt umiestnene hore.
>>
>> Tlakovanie expanziek si pozrite u vyrobcov v odporucaniach. Obycajne 0.2
>> bar nad horny vypinaci tlak pri tlakovych spinacoch cerpadiel.
>>
>> Prevadzka bez tlaku vzuchu moze znamenat predratie vaku o zvar vznutra
>> tlakovej nadoby.
>>
>> Dodo
>>
Další informace o konferenci Hw-list