[OT] bleskosvod k solarum

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Sobota Únor 12 21:55:22 CET 2022


Možná jo, ale jestli nejsou jiné podmínky pro přizemnění ochranného 
vodiče (tam se to tak dělá) a hromosvodu. Ale nevím. Tak si na ten konec 
kabelu aspoň dejte přepěťovku. Kdyby do toho prásklo, budou se tam dít 
věci. Já bych se teda bál. I když dřív se hromosvod běžně spojoval s 
ochranným vodičem - ale taky se říkalo, že hromosvod chrání barák proti 
požáru a né elektroniku před zničením. Já mám uzemění pro hromosvod 
zvlášť a revizák mi říkal že to je jedno, že se to stejně přes zem spojí.

Anděl

Dne 12.2.2022 v 20:16 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Budu zakopavat kdyz na to prijde cca 30m kabelu, k tomu ten pasek muzu 
> bez prace prihodit. Ve vzdalenosti na lopatu by to snad mohlo byt v 
> pohode ;-)
> Jde mi o to, jestli tech 25-30m da spravny odpor.
>
> Dne 12.02.2022 v 20:11 Vláďa Anděl napsal(a):
>> A co tam zatlouct uzemňovací tyče? Bylo by to míň práce, než 
>> zakopávat dlouhý pásek. Tuším, že teď norma chce odpor uzemění 8 Ohm, 
>> dřív stačilo 16. Když jsem dělal hromosvod k baráku, dával jsem na 
>> každou stranu 4 tyče a odpor byl 8,3 Ohm. Bylo zrovna trochu vlhko po 
>> dešti a říkal jsem si, jakou tam mám rezervu. Když jsem barák 
>> kolaudoval, bylo zrovna suché léto a už norma chtěla těch 8 Ohm :-( 
>> Od 0,5 do 2,5 m mám písek, normálně je hladina spodní vody v 1,5m a 
>> tehdy byla přes 2 m. Revizák mi naměřil okolo 50 Ohmů, tak jsem na 
>> každou stranu přidával tři dvoumetrové tyče. Trochu jsem to před 
>> dalším měřením zalil a napsal mi tam 7,9. Prý 7 tyčí hned tak někdo 
>> nemá.
>>
>> Anděl
>>
>> Dne 12.2.2022 v 13:04 Jaroslav Buchta napsal(a):
>>> Jen tak, abych si udelal ramcovou predstavu - pokud bych chtel dat 
>>> panely na zahradni domek, ktery neba bleskosvod, asi by bylo 
>>> nezbytne ho udelat?
>>>
>>> Je to zdena bouda 7x4m se sedlovou drevenou strechou s plechovymi 
>>> prvky, zatim do toho 20 let neprastilo nebo aspon neshorela, kousek 
>>> vedle (8m) je nadzemni vedeni NN
>>>
>>> - stacilo by uzemnit konstrukci a panely nebo by se musel dat drat i 
>>> na hreben?
>>>
>>> - kolik m pasku 4x30mm by odhadem bylo potreba zakopat do prumerne 
>>> vlhke jilovite pudy aby to melo OK odpor?
>>>
>>> - je napad polozit pasek paralelne s kabelem, kterym pujde pripojka 
>>> proudu, dobry nebo sileny?
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list