Měření proudu do/z aku

Miroslav Šinko sinkomiro na gmail.com
Čtvrtek Únor 10 22:32:22 CET 2022


Mne tam nejako prevysuje R3 (netvrdim, ze som zapojenie pochopil uplne).

Pre vlastnu nabijacku, som pouzil meranie prudu katalogovym rozdielovym 
zapojenim OZ, vid priloha. Dolezite je mat parovane tie dvojice odporov, 
potom na hodnote napatia nezalezi. Samozrejme, nemam porebu nastavenia 
(presnosti) po 10mV, teda som pouzil prvy lacny OZ zo zasob.

miro

On 10.2.2022 19:47, Martin Záruba wrote:
> Obrázek neprošel, tak ještě jeden pokus
>
> Martin Záruba
>
> Dne 10.2.2022 v 19:42 Martin Záruba napsal(a):
>> Potřebuji proud do/z aku v rozsahu -30A až +30A převést na napětí
>> 0-10V pro PLC. Má 1000 kroků, takže po 10mV. Myslíte, že by to šlo
>> nějak takto udělat a pokud to není nesmysl, jaký OZ byste doporučili?
>> Vyšlo mi potřebné zesílení 83.
>>
>>
>
>