Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Prosinec 5 01:27:37 CET 2022


Vím, že máte Calpedu. A znám i tu Vaši destičku.
Její schéma a fotku mám schované, kdysi jste to prezentoval v konferenci.

U Vás jsou podmínky dost jiné. Máte tepelné čerpadlo, takže Vás zajímá spíš
nízká teplota na výstupu. A je Vám fuk teplota vratné vody.
U kondenzačního kotle je to naopak. Je mi fuk teplota výstupu, ale potřebuji
nízkou teplotu vratné vody.

Navíc já mám radiátory, a tam je tepelná pohoda vyšší, když aspoň část z 
nich
je dost teplá. U podlahovky je asi tepelná pohoda vyšší když je celá podlaha
stejně teplá, řekl bych.
Takže proto u mě je výhoda nižší průtok, u Vás spíš vyšší.

K těm výpočtům: 1 kWh ohřeje 1000 l vody o 0.861 C.
Můj kotel má maximální výkon 14 kW. Ale kondenzační kotle jsou velmi dobře
regulovatelné zdroje tepla.
Jak už jsem psal, pro ten můj průtok 750 l/hod a teplotní deltu 5C do dělá
tepelný výkon cca 4.4 kW. A docela slušně to sedí i se spotřebou plynu
a očekávanou účinností.

Měření průtoku mám dělané impulzním vodoměrem s granulitou 22.8 pulzů/litr.
Ověřený proti fakturačnímu vodoměru.
Měření teploty čidly Analog Devices TMP04 (zkalibrované na cca 0.1C).

PL

*******************

Dne 5.12.2022 v 0:58 Vláďa Anděl napsal(a):
> Obávám se, že tyristorový regulátor na tom bude se ztrátama asi 
> stejně, jako když před čerpadlo dáte odpor. Tyristor tam naseká 
> harmonické, ty půjdou do ztrát a ještě budete mít problém s rušením.
> Stejně je to sranda - vy řešíte, že 750 l/hod je pro 14 KW zbytečně 
> moc (určitě tam ten průtok máte mnohem vyšší, nebo kotel nedává výkon) 
> a já u 7 KW TČ mám oběhovku, co prožene podlahovkou 2000 l/hod a je to 
> akorát. Mám tam oběhovku Calpeda, co má jen potenciometr na otáčky a 
> nemá ještě regulaci na rozdíl tlaku. Tehdy jsem si k tomu udělal 
> destičku, která galvanicky oddělí externí řídící signál. Pokud TČ 
> jede, oběhovka běží naplno. Když TČ vypne, oběhovka běží na minimum 
> jen pro měření teploty.
>
> K tomu průtoku: 1 KWh (tedy výkon 1 KW za hodinu) ohřeje 1000 l vody o 
> 1 stupeň. Takže pokud tam skutečně máte 14 KW a 5 stupňů rozdíl, pak 
> to vychází 14/5=2800 l/hod. A nebo váš kotel šetří plyn za vás :-)
>
> Anděl
>
> Dne 4.12.2022 v 20:40 Petr Labaj napsal(a):
>> Díky za informaci.
>> Pokud se to reguluje jen skluzem (tedy v podstatě přetížením motoru), 
>> tak to by autotrafo řešilo.
>> A možná i ten tyristorový regulátor.
>> Zkusím někde sehnat staré čerpadlo pro pokusy.
>>
>> Udělat tam nějakou rozběhovou inteligenci, kdy by se to při startu 
>> pustilo napřímo a po sekundě přepnulo na nižší napětí, by asi nebylo 
>> nic neřešitelného.
>> Teď to stejně ovládám z počítače, který mi cvaká relátkem, 
>> simulujícím výstup termostatu. Tak tam prostě přidám ještě druhé 
>> relé, které tam při rozběhu pustí plnou šťávu.
>> Když už to poběží, tak už se snad motor nezastaví.
>>
>> PL