kompaktni ampermetr

Petr Zapadlo zapik na email.cz
Sobota Květen 22 20:21:35 CEST 2021


Já myslím, že je to jedno - v datasheetu píšou:

• Common-mode range (VCM): –0.2 V to +26 V

takže pokud se do tohoto rozmezí trefíte do tohoto rozmezí, tak to bude 
fungovat.  On je to de fakto jen odporový můstek  s vyvažováním.

Petr

Dne 22. 05. 21 v 19:26 Jindrich Fucik napsal(a):
> Na tenhle typ obvodů jsem koukal, ale já mám tu horní stranu velmi 
> špatně definovanou
>
> Dne 22.5.2021 v 17:13 Petr Zapadlo napsal(a):
>> Tak ještě jednou a teď už do konference.
>>
>> Zkuste INA181 - to je můj oblíbený obvod na měření proudu na "horní" 
>> straně.
>>
>> Petr
>>
>> Dne 22. 05. 21 v 10:49 Jindrich Fucik napsal(a):
>>> Ahoj,
>>>
>>> když jste mi včera pomohli odhalit tajemství kompaktních voltmetrů, 
>>> rád bych si přidal ještě ampérmetr.
>>>
>>> Pokusím se popsat situaci:
>>> Na vstupu mám signál, je obdélníkový a má amplitudu 10-30V 
>>> (nejčastěji kolem 15V). Chtěl bych měřit napětí toho signálu (po 
>>> usměrnění jako DC). To je jednoduché. Pak bych ale chtěl měřit 
>>> protékající proud. Tady si dovedu představit zapojení s 
>>> vyzkratovaným můstkem. Tedy R1 bude bočník, na kterém bych měřil. To 
>>> ale znamená, že můj měřák potřebuje být odpoutaný od napájecí země. 
>>> A tady moc nevím, jak pokračovat. :(
>>>
>>> Náznak schématu v příloze.
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list