Re: Přerušený drát
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Květen 13 13:37:27 CEST 2021
a co takhle vysoké napětí, nechat to s malým proudem sršet a pokusit se
to místo najít bateriovým AM rádiem?
Anděl
Dne 13.5.2021 v 12:19 Libor napsal(a):
> To bude fungovat ale jen v případě, že bude drát
> odizolovaný/přetržený, pokud bude jen zlomený a izolace neporušená tak
> to fungovat nebude. Nebo je to jinak?
>
> Libor
> Dne 13.05.2021 v 12:01 Jan Waclawek napsal(a):
>> Toto zvladli uz pani Thomson a Siemens pred vyse 150 rokmi pri urcovani
>> miesta prerusenia podmorskeho kabla...
>>
>> Ak ta zem je dostatocne vodiva, tak pri pripojeni izolovaneho zdroja na
>> konce kabla bude napatie zemnica (najlepsie asi zapichnuteho niekde v
>> blizkosti toho prerusenieho miesta) priamo umerne pomeru vodicov od
>> koncov
>> k tomu prerusenemu miestu.
>>
>> Tolko teoria; predpokladam ze toto v praxi nebude uplne trivialne
>> implementovat.
>>
>> Zdroj s dostatocnym napatim by mozno mohol vyvolat aj dymove
>> efekty... ;-)
>>
>> wek
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list