Re: Jak nejlépe převést 0-20A na 0-10V

Fanda Kopriva info na elektronikavyvoj.cz
Úterý Červen 29 18:37:14 CEST 2021


dobry den
taky jsem pro allegro,treba ACS714ELCTR-20A-T

nebo

https://www.tme.eu/cz/katalog/hallova-cidla_112576/p,allegro-microsystems_602/

fanda

Dne 29.06.2021 v 13:15 ok1uga na volny.cz napsal(a):
>
> Zdravím,
>
> Existují proudová čidla např. s obvodem acs712 která lze připojit 
> kamkoliv do obvodu a na výstupu je napětí 0-2,5V pro záporný proud a 
> 2,5-5V pro kladný proud. 2,5V odpovídá nulovému proudu. Na ebay s tím 
> je spousta snadno použitelných modulů. Pracuje to na principu Hallova 
> jevu. Vstupní a výstupní svorky jsou galvanicky oddělené.
>
> Např: 
> https://www.ebay.com/itm/274626132820?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3ff0fe3b54:g:EvYAAOSwhZFfv0LP&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSlHY%252FYTip4QFVjNQrCEJt6mEWZDkYcC%252FaaYMsc%252FP40YBiSpzJOxpla%252F4W7InuuR%252F5Wq1tDfbpSEYPB2iA9BbeN2NvsbvaUqx4%252BYO28uidvddxGcXcDsEO7CBxaU1hXtDxjdZVWOKBb0IwTfzc%252FfG7GRFChNhptTIjSBvYHlfPJtJPwhpVR8tAH%252Bx2XcJKg4asbBwLPFLQk3W6G93f231szEFlx3489C6TJ35danY0Pc%252FijhgI518xXm4Lsmz%252F%252FUgaD6Mg4S4z%252FaWRJPb712B%252FxEDID4JLw9reAq5fw7P37muwFPzV5SKlV9Nt6DyBPYCo%252F7L6QgRPFIefD4dNL1Er83sMcdyCyN%252FL%252F69iaGwsVJfiuuBthbWCmtW49p7jqjh58RcdRQEc8PkSTXyO7OimqIJpwjV%252F5cL5yqF8n0biLXPHmEyvPBm9quX7hoQFw82kEVZAb3mTB6uS8GF0%252B%252BKBytbtQUKkeDSWVmVqoTXNeJuXB5rMg2zVkGV0i6J1p8DQVl6daFg20ZtQECmBSJTY5wzaoHYI%252FNimD%252B1EfLdPU8kudB2qybuKSHa4IYsjxngr5pltPwLs76GnRWYCYL13wn6u2Bz3uWge4%252B14wtIz8vzveAgsJnatG9LhUQVR%252FTUAzpCZ3r1TOEyPRCHGqO1GvnZo8Vt%252BYmaReKa4RPB4oz5tehcvRiwBNJCRhddcGThn%252F8Byl6HtGRLu7OWw03rYmcRerj6IF7GD6RbafbxbMuXNjg%252BzhXUe2tweGnMWeeLQp6GP7s5uGAL%252BAbL4ZYF5zSxcumnAQoasj2dyvv5I8Qjn6GBN4P60zfP9EWzFzftE%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
>
>     Martin.
>
> ______________________________________________________________
> > Od: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
> > Komu: "Martin Zaruba" <hw-list na list.hw.cz>
> > Datum: 29.06.2021 11:24
> > Předmět: Jak nejlépe převést 0-20A na 0-10V
> >
>
> Potřeboval bych údaj o proudu ze solárnch panelů dostat na 0-10V pro
> PLC. Je mi jasné... Malý rezistor v serii a napětí zesílit OZ. Jenže -
> pol panelu je spojen s - polem PLC. Nechce se mi vytvářet záporné napětí
> pro OZ. Existuje typ, který funguje od 0, popř. by připouštěl i záporné
> napětí na vstupech vzhledem k napájení? (zpětný proud)
>
> -- 
>
> Martin Záruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 
> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210629/73782236/attachment.html>