Re: Jak nejlépe převést 0-20A na 0-10V
Jirka Mww
jirka.mww na gmail.com
Úterý Červen 29 12:08:36 CEST 2021
Mrkněte na BTS50085-1 . Myslím, že jsem to koupil u TME.
Zdravi
Jirka Sloupenský OK1MWW
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Bez
virů. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
út 29. 6. 2021 v 11:24 odesílatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:
> Potřeboval bych údaj o proudu ze solárnch panelů dostat na 0-10V pro
> PLC. Je mi jasné... Malý rezistor v serii a napětí zesílit OZ. Jenže -
> pol panelu je spojen s - polem PLC. Nechce se mi vytvářet záporné napětí
> pro OZ. Existuje typ, který funguje od 0, popř. by připouštěl i záporné
> napětí na vstupech vzhledem k napájení? (zpětný proud)
>
> --
>
> Martin Záruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210629/3d6e6f27/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list