Pozar strechy se solary
Dodo Racek
dodoracek na gmail.com
Pondělí Červenec 12 18:13:33 CEST 2021
V uvahe mate prilis vela podmienok "pokud...A a B a ..."
A teraz si rozoberte pripad, ze ziadne "pokud" splnene nie je...
BTW: chcem vidiet, ako je v poziarovisku vsetko perfektne izolovane...
Uvedomujete si, ze aj samotny plamen je vodivy?
Asi ste este nikdy nevidel, ako vyzera elektricka izolacia v case poziaru
a po poziari.
Jedina funkcna izolacia je dostatocna vzdialenost a vzduch medzi vodicmi.
Dodo
Dňa po 12. 7. 2021, 17:38 Zdeněk Aster <zdenek.aster na seznam.cz> napísal(a):
>
>
> Dne 12.07.2021 v 13:49 Dodo Racek napsal(a):
> > Pozrite si orientacny rozsah moznych vodivosti napr v tabulke
> > https://fmph.uniba.sk/uploads/media/BT27i_vodivost_SK.pdf
> > <https://fmph.uniba.sk/uploads/media/BT27i_vodivost_SK.pdf>
> >
> > Pri preratavani na odpor a vzdialenost zohladnite aj tepelnu
> > zavislost, co je asi 2%/K
> > Pri vypoctoch ratajte s rozdielom potencialov medzi miestom dopadu
> > vody a podlozkou, na ktorej stoji clovek/hasic pre vsetky sposoby
> hasenia.
> >
> > Napatie na paneli je nic nehovoriace cislo. Hasic nestoji na jednom
> > pole panelu a nestrieka na druhy pol panelu.
> > Nedajte sa zmiast. Zapojeny solarny panel NEMA poly izolovane. Ak ma
> > fungovat ako zdroj, tak jeho poly urcite budu "niekam" vodivo pripojene.
> >
> No jo ale pokud to pripojeni je izolovane a oddelene a neni uzemnene tak
> pokud se nedostanu do tech mist.
> Tak je to jako bezpecnostni trafo, sahnu na jeden nebo druhy konec a
> nic. Sahnu na oba dostanu ranu, ale proti zemi
> nikde nic neni....
>
> Zdenek Aster
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210712/80fc6025/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list